配电箱里回路标注问题。急。。
alian226
alian226 Lv.7
2007年07月17日 09:29:03
只看楼主

在电梯机房配电箱里头有一回路是这样表示的:NS-100N/3P-32A,后面是跟着DVR3N-40-440V,我想请教:这两个表示的含义,后面是不是一个浪涌保护?还有就是一般情况下电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的吗?

在电梯机房配电箱里头有一回路是这样表示的:NS-100N/3P-32A,后面是跟着DVR3N-40-440V,我想请教:这两个表示的含义,后面是不是一个浪涌保护?还有就是一般情况下电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的吗?
免费打赏
wxy000000
2007年07月18日 14:42:09
12楼
1.前面那个是施耐德的断路器,后面那个是ABB的动态电源恢复器,
你这是电梯自带的成套柜么?
2.一般情况下电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的

你到底是OVR还是DVR哟
回复
andywu107
2007年07月18日 16:21:21
13楼
回复
amosliuzhao
2007年07月18日 16:58:32
14楼
设计中预留电源,一般是电梯的专业公司做,因为电梯是特种行业。
回复
shurenzzh
2007年07月18日 20:37:53
15楼
电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的吗?

里边管道和线路是施工方做的
回复
zh_yingyu
2007年07月18日 21:23:02
16楼
井道内的照明和插座不属于电梯供应商的范围,只是有义务配合施工
设计院在做设计时应该预留好回路,如主电源、井道照明、井道插座等
回复
huangzuhui
2007年07月18日 21:47:56
17楼
前面是施耐德的断路器,后面是ABB的动态电源恢复器,
回复
xing-chengtao
2007年07月19日 09:50:07
18楼

就是3P+N,40KA的浪涌保护器
回复
sryks
2007年07月19日 10:06:40
19楼


学习学习到了!
回复
天上飞的是
2008年05月27日 00:32:27
20楼
学习学习,到底是浪涌保护器还是动态电源恢复器啊