求解正确解释
andy280
andy280 Lv.3
2007年07月17日 09:26:03
只看楼主

消规8.1.3注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。为什么流速不宜大于2.5m/s?是不是这样的话管径以及水头损失比较大了

消规8.1.3
注:1 在计算水压时,应采用喷嘴口径19mm的水枪和直径65mm、长度120.0m的有衬里消防水带的参数,每支水枪的计算流量不应小于5L/s;
2 高层厂房(仓库)的高压或临时高压给水系统的压力应满足室内最不利点消防设备水压的要求;
3 消火栓给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s。
为什么流速不宜大于2.5m/s?
是不是这样的话管径以及水头损失比较大了
免费打赏
podal123
2007年07月17日 10:42:24
2楼


规范后条文说明。
回复
andy280
2007年07月17日 11:17:41
3楼
没看明白你说的意思
回复
waiting119
2007年07月17日 18:33:40
4楼
水头损失比较大了

你自己都说了。。。
回复