lixiaolan1234
2007年07月17日 01:46:20
来自于电站工程
只看楼主

我站现在是双出线,现在有一条出线对则开关没有合上,线路为空载运行,但是想不通的是空载线路对我站反送电,每个小时有功大约有60度左右,而无功为负的1M左右,请问高手这是什么原因,线路长大约是30Km 电压110Kv 我想是线路空载线路主要表现为容性反送无功这点还想得通,但是反送有功怎么也想不通了,各种表计和互感器已经校过了都在误差内,CT变比为600/5 PT变比为110/100 知道的朋友告之一下,在这先谢谢了

我站现在是双出线,现在有一条出线对则开关没有合上,线路为空载运行,但是想不通的是空载线路对我站反送电,每个小时有功大约有60度左右,而无功为负的1M左右,请问高手这是什么原因,线路长大约是30Km 电压110Kv 我想是线路空载线路主要表现为容性反送无功这点还想得通,但是反送有功怎么也想不通了,各种表计和互感器已经校过了都在误差内,CT变比为600/5 PT变比为110/100 知道的朋友告之一下,在这先谢谢了
免费打赏
relaying
2009年10月20日 09:18:52
22楼
请问楼主,该问题解决了吗?我们现在也有同样问题,想知道你们是怎么处理的。
我的电话0313-8602530,系统电话:927532530
回复
relaying
2009年10月20日 09:22:21
23楼
楼主怎么联系呀。过了太长时间了。
回复