电流互感器二次额定电流1A和5A有什么区别?
另类的铁链
2024年10月11日 08:53:15
只看楼主

来源:电工电气课堂

我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。 GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。

我们知道常用的电流互感器二次电流为5A,在什么情况下选择1A呢?互感器二次的负载主要是电流线和电流表,如果二次线很长,线路电阻过大,会影响电流表的显示准确度;所以在长距离测量回路,电流互感器二次电流选择1A型。


GB1208-2016《电流互感器》第5.2项中规定标准的电流互感器二次电流为1A和5A,优选值为5A,当传输距离较大时应选1A。


1、线路功耗降低


线路功耗与通过电流平方成正比,二次电流为1A的电流互感器比5A减低功耗25倍,即1A的功耗仅为5A的4%。


表1 电流互感器测量回路的功耗


2、传输距离加大


在相同负载下,二次电流为1A互感器的传输距离是5A的25倍,这样可避免5/1A中间互感器或选用大容量互感器。


表2 不同额定容量时的传输距离


3、电线截面积小


大中型工厂,当仪表和电流互感器安装距离较近(例如45.5m)时,从表2可以看出,当选用5A、10VA电流互感器时,线截面积经计算需4mm 2 ;距离为71m时,若选用1A、2.5VA电流互感器,线截面仅需1mm 2 。目前随着计算机和数控仪表的普及和发展,额定二次电流为1A及以下规格的电流互感器选型已经较普遍。

免费打赏
天心化羽
2024年10月11日 10:56:16
3楼

资料很有用,谢谢楼主分享!!!

回复

相关推荐

APP内打开