2楼
手册已经跟不上规范了,而且也没有你说的这种手册
防排烟可以仔细阅读规范(高层民用建筑设计防火规范、建筑设计防火规范)的防排烟章节,通风设计参考本专业技术措施
在论坛搜索名称,都有免费电子版下载
回复
3楼
我就是想知道,车库或则商场里的送风管或则排烟管的风口,应该多远设一个,我看图纸有3.6-7.0设一个的,也有30米以内设一个,到底应该怎样设置啊
回复
4楼
这个受建筑条件影响而不同的,没有几米正确与否,规范也定不了几米一个
我一般排风牌烟合用大概是5-7米,如果仅排烟在个别场所满足该防烟分区内排烟口距最远点的水平距离不超过30米也行
回复
5楼
我有电子版的,已经上传了,大家可以去下载
http://co.163.com/forum/content/360_982029_1.htm
回复
6楼
《防排烟设计手册》下载地址http://co.163.com/forum/content/360_982029_1.htm
回复
7楼
老兄,你说的地方我去看过了,可是什么东西都没有。
下载失败!null 【返回】
回复
8楼
我问一下,防排烟的管道管长有没有限制呢?
回复