框架柱钢筋连接疑问!!
wangxiongpsp
2007年07月16日 21:14:13
来自于建筑施工
只看楼主

本人新上工地,遇到这样一个问题!烦请经验丰富的同志给个解答!我工地上的大楼14层柱钢筋是20的,到15层变为25的,本人觉得按03G101-1修改版的36页图2的说明“把连接段上移至柱上端”个人理解则是20的钢筋升到15层楼面以上的连接区与25的钢筋连接!而且下面的说法是也可采用机械连接或焊接!因此是否可以不用绑扎连接?而用电渣压力焊呢!这样的话就不用把25的大直径钢筋插到14层的柱顶以下!这样可以节约很多钢筋!但我们工地上的老施工人员及项目经理等领导对这样的东西好像不能接受!他们的观念里好像凡是上柱钢筋比下柱钢筋大的就得插筋!他们不能接受不插筋的做法!因14层楼面上500已有一个连接段,如再按36页图2做法插筋到下柱顶连接的话那么14层柱就出现两个连接段了!!望高手指点!

本人新上工地,遇到这样一个问题!烦请经验丰富的同志给个解答!
我工地上的大楼14层柱钢筋是20的,到15层变为25的,本人觉得按03G101-1修改版的36页图2的说明“把连接段上移至柱上端”个人理解则是20的钢筋升到15层楼面以上的连接区与25的钢筋连接!而且下面的说法是也可采用机械连接或焊接!因此是否可以不用绑扎连接?而用电渣压力焊呢!这样的话就不用把25的大直径钢筋插到14层的柱顶以下!这样可以节约很多钢筋!但我们工地上的老施工人员及项目经理等领导对这样的东西好像不能接受!他们的观念里好像凡是上柱钢筋比下柱钢筋大的就得插筋!他们不能接受不插筋的做法!因14层楼面上500已有一个连接段,如再按36页图2做法插筋到下柱顶连接的话那么14层柱就出现两个连接段了!!望高手指点!
免费打赏
weiping0424
2007年07月16日 21:25:50
2楼
应该插筋
回复
lipingmaocat
2007年07月20日 01:11:13
3楼
应该插筋。不适合用电渣压力焊,因为上下柱钢筋直径差两个级别,用电渣压力焊的话很难保证焊接质量。
回复
wangxiongpsp
2007年07月21日 20:44:52
4楼
在上柱绑扎连接可行否!这样可避免14层出现两个连接段,因14层下料时未考虑这问题,已有一个连接段,再插筋的话就有两个连接段了!
回复
tzy972024
2008年01月06日 18:36:44
5楼
按规范要求,应该要插筋,并且要保证有一个锚固长度
回复
jianyingc30
2008年01月07日 10:47:20
6楼
陈青来教授在长沙的讲座中,明确提到这个问题。再次强调了当上柱钢筋直径大于下柱时,应在接点下端非连接区外连接。楼主提到的钢筋20 和25 直径相差两个等级不宜做电渣压力焊,所以只有搭接。
回复
cs8262596
2008年01月09日 22:11:28
7楼
应该插筋,如果小的在下面就可以焊了
回复
tommy0513
2008年01月09日 22:14:17
8楼
在上柱绑扎连接可行否!这样可避免14层出现两个连接段,因14层下料时未考虑这问题,已有一个连接段,再插筋的话就有两个连接段了!
回复

相关推荐

APP内打开