本人新上工地,遇到这样一个问题!烦请经验丰富的同志给个解答!我工地上的大楼14层柱钢筋是20的,到15层变为25的,本人觉得按03G101-1修改版的36页图2的说明“把连接段上移至柱上端”个人理解则是20的钢筋升到15层楼面以上的连接区与25的钢筋连接!而且下面的说法是也可采用机械连接或焊接!因此是否可以不用绑扎连接?而用电渣压力焊呢!这样的话就不用把25的大直径钢筋插到14层的柱顶以下!这样可以节约很多钢筋!但我们工地上的老施工人员及项目经理等领导对这样的东西好像不能接受!他们的观念里好像凡是上柱钢筋比下柱钢筋大的就得插筋!他们不能接受不插筋的做法!因14层楼面上500已有一个连接段,如再按36页图2做法插筋到下柱顶连接的话那么14层柱就出现两个连接段了!!望高手指点!
我工地上的大楼14层柱钢筋是20的,到15层变为25的,本人觉得按03G101-1修改版的36页图2的说明“把连接段上移至柱上端”个人理解则是20的钢筋升到15层楼面以上的连接区与25的钢筋连接!而且下面的说法是也可采用机械连接或焊接!因此是否可以不用绑扎连接?而用电渣压力焊呢!这样的话就不用把25的大直径钢筋插到14层的柱顶以下!这样可以节约很多钢筋!但我们工地上的老施工人员及项目经理等领导对这样的东西好像不能接受!他们的观念里好像凡是上柱钢筋比下柱钢筋大的就得插筋!他们不能接受不插筋的做法!因14层楼面上500已有一个连接段,如再按36页图2做法插筋到下柱顶连接的话那么14层柱就出现两个连接段了!!望高手指点!