求助:电流互感器的二次能接两个电流表吗?
yinwen3
yinwen3 Lv.2
2007年07月16日 17:32:12
来自于变压器
只看楼主

如题:500/5的电流互感器的二次侧接两块500/5的电流表,两块表是并联的,一次侧的电流是380A,这样接可以吗?会出现什么问题?

如题:500/5的电流互感器的二次侧接两块500/5的电流表,两块表是并联的,一次侧的电流是380A,这样接可以吗?
会出现什么问题?
免费打赏
tianzongshang
2007年07月16日 20:08:55
2楼
串联可以接两个
回复
iamboyfriend
2007年07月16日 20:23:45
3楼
电流表不能并联.
回复
yjl8926
2007年07月16日 22:45:47
4楼
我遇得到哟!!!!!!!!!!!!!!!

回复
feng369
2007年07月17日 08:23:11
5楼
电流回路串接,电压回路并接
回复
zxdzyok
2007年07月17日 10:55:57
6楼
理论上可串N个电流表,但每串一个它总了损耗,表有一定的内阻,是有一定的误差的,但串两快是允许的,电流表不能并联,只能串联哟,记住了,朋友.因为电流表其内阻可视为0欧.
回复
一指慢
2007年07月17日 14:39:37
7楼

同意6楼的说法。
在电表联合接线中,电流回路是串联的。(初中物理:串联电路中,各处电流相等)
如果两块表距离不远是可以的。若太远则误差增大,显示不准。
回复
ganzhongli
2007年07月17日 15:35:27
8楼
电流表怎么能被楼主并联了呢?郁闷!
回复
dingxiangyu
2007年07月17日 16:43:19
9楼
当然可以了 ,但是要把两个电流表串联起来,但是如果串联的越多灵敏度越低。
回复
ghuihu
2007年07月17日 20:31:26
10楼


CT二次侧到电流表的距离不能太长,否则电流表指针不动或者读数不准。具体可以找找参数算出多长的距离。打电话给互感器厂家,告诉他互感器型号(容量)、电流表型号和距离长度,他们就会告诉你能不能带动了。我就是这么做的
回复
n.bpan
2007年07月20日 10:03:39
11楼
不能并联连接。串联连接是可以接两块电流表的。
回复

相关推荐

APP内打开