小区用电负荷等级如何界定?
darsenal
darsenal Lv.2
2007年07月16日 16:54:59
只看楼主

一小区共18幢楼,有一类商住两幢,二类商住15幢。现设计将消防用电设备、安防系统、应急照明及疏散指示、生活泵、潜污泵作为一级负荷,电梯设为二级负荷,空调及一般照明设为三级负荷。个人以为:生活泵、潜污泵可以不设为一级负荷,甚至不作为二级负荷,可以作为保障电源(单电源回路,在市电、发电情况下不中断供电)即可。请问可行吗?

2007年07月18日 14:47:21
2楼
按规定应是三级负荷。
回复
darsenal
2007年08月01日 11:02:50
3楼



谢谢!
回复
phoenixforce
2008年09月21日 03:53:46
4楼
问题是:如果是消防电梯下的积水坑用的潜污泵呢?也算3级负荷?我觉得这里有点疑问。
回复
yjsdmqve58
2009年05月12日 12:48:50
5楼
我觉得在这里的等级是在线路供电上,和设备在小区出现大的火灾或灾难时,不能断电的设备。就按你后面补充说的,这个条件就是1级或2级负荷了。不可能是3级类的。在要求高的场地对发电机组的要求也是比较高的,在停市电后在几秒内必需能带动所有的1类负荷。至于2,3类的看情况在送电。在有电梯底坑里的水泵应该分到1级2级负荷里。谢谢,有说错的请指导。:)
回复
hao5131
2009年06月04日 18:42:19
6楼
感谢楼主,搂主辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开