变电所设计的有关问题——各位斑竹、同仁请进
refuhen
refuhen Lv.2
2004年10月10日 17:01:47
只看楼主

高层建筑内变电所,由谁来做?大家设计的时候是给电业部门预留变配电间,还是自己设计,让电业部门审图?一些电业部门的变电亭如果不与建筑合在一起,变压器侧低压出线如果用母排的话,怎么办?现在变电所设计大家用负荷开关还是断路器?现在负荷开关最大可以做到1250kVA的变压器(甚至1600),那么有用断路器的吗?我觉得在民建这一块,真空断路器是不是可以考虑退休了?用负荷开关怎么实现高压侧母线的联络?还是只在低压加母联就可以了?

高层建筑内变电所,由谁来做?大家设计的时候是给电业部门预留变配电间,
还是自己设计,让电业部门审图?
一些电业部门的变电亭如果不与建筑合在一起,变压器侧低压出线如果用母排
的话,怎么办?

现在变电所设计大家用负荷开关还是断路器?现在负荷开关最大可以做到
1250kVA的变压器(甚至1600),那么有用断路器的吗?我觉得在民建
这一块,真空断路器是不是可以考虑退休了?

用负荷开关怎么实现高压侧母线的联络?还是只在低压加母联就可以了?
负荷开关(带熔断器)能否保护变压器,怎么校验?
免费打赏
ymejian6728
2005年03月24日 15:42:59
12楼
第一、由自己来做,然后将电气平面布置图和电气主接线(系统图)给电气主管部门审核;
第二、变压器低压侧出线选用母排,尽量选用铜排,做法参考建筑图集,一般的做法里面都有;户外如果非操作人员可能接近的应采取防护措施;
第三、我个人感觉负荷开关不能完全取代断路器,毕竟保护简单,就更谈不上断路器的退休了;
第四、一般负荷开关没有变压器的缺相等保护,相当于刀闸加熔断器,所以对于容量大的变压器不适合做保护
回复
kkllfgl
2005年04月03日 09:56:08
13楼
变电所设计属于电气专业性比较强的设计,应该属设计院的设计范畴。往往由于行业垄断,电业部门管的比较多。但确应该电气设计的。
真空短路器在建筑内变电所高压开关柜中用的比较多的,
回复
ppyqql
2005年04月05日 09:23:55
14楼
有相应设计资质的单位都可以做。
回复
xzg007
2005年04月09日 08:35:13
15楼
负荷开关能否用至1600kva,(如在负荷开关性能参数范围内)是一个传统概念的问题。
1:负荷开关的保护,由于熔断器的动作时间大大快于真空断路器。对变压器是更好的保护。
(前提是熔断器性能必须保证)
2:负荷开关也能加综保,从尔实现一些保护。
3:使用负荷开关能大大限制变压器故障的短路电流,从尔降低电缆的工程费用。
4:在特别的场合真空断路器与负荷开关可以混合使用。
回复