变电所设计的有关问题——各位斑竹、同仁请进
refuhen
refuhen Lv.2
2004年10月10日 17:01:47
只看楼主

高层建筑内变电所,由谁来做?大家设计的时候是给电业部门预留变配电间,还是自己设计,让电业部门审图?一些电业部门的变电亭如果不与建筑合在一起,变压器侧低压出线如果用母排的话,怎么办?现在变电所设计大家用负荷开关还是断路器?现在负荷开关最大可以做到1250kVA的变压器(甚至1600),那么有用断路器的吗?我觉得在民建这一块,真空断路器是不是可以考虑退休了?用负荷开关怎么实现高压侧母线的联络?还是只在低压加母联就可以了?

高层建筑内变电所,由谁来做?大家设计的时候是给电业部门预留变配电间,
还是自己设计,让电业部门审图?
一些电业部门的变电亭如果不与建筑合在一起,变压器侧低压出线如果用母排
的话,怎么办?

现在变电所设计大家用负荷开关还是断路器?现在负荷开关最大可以做到
1250kVA的变压器(甚至1600),那么有用断路器的吗?我觉得在民建
这一块,真空断路器是不是可以考虑退休了?

用负荷开关怎么实现高压侧母线的联络?还是只在低压加母联就可以了?
负荷开关(带熔断器)能否保护变压器,怎么校验?
免费打赏
ggzxm
2004年10月10日 18:03:45
2楼
在我这个地市,供电局不管,有资质可设计到产权分界点。电业部门审图。
1000kVA以上宜用断路器(听说),我也是这样做,没问题。

做高压母联要用断路器。
回复
zzylyx
2004年10月10日 19:19:47
3楼
我们这里电业局规定环网柜只让用到630KVA,800KVA以上用固定柜、手车柜,
真空断路器当然用多了。
回复
西舍
2004年10月11日 08:58:25
4楼
各个地方的情况都不大一样,这与当地的经济水平有一定关系,电业局的霸主局
面没有改变,做设计的就不好办,即便是同一个局的,不同审查者也不尽相同。
解决的途径总会有的,编规范的可以在条文解释中明确,或当地的协会组织可以
与电业部门协调,以会议纪要等文字形成,供设计人员参考。当然,这个事情也
是遗留的问题,谁来牵头呢。的确,职能部门管事的不多了。
回复
peterpan007
2004年10月11日 09:32:04
5楼
我所知道的熔断器最大只能到125A用太大的变压器保护不到,且安装在密闭空间
内,考虑温升需要降容使用,1000kVA用断路器还是合理的!负荷开关熔断器组
和电器还是很好用的,熔断器可以在10个毫秒内动作,对配变的保护可以说是体
贴又周到!
回复
huazanbin
2004年10月11日 14:34:37
6楼
在我这个地市,供电局不管,有资质可设计到产权分界点。电业部门审图。
1000kVA以上宜用断路器,我也是这样做,没问题。

做高压母联要用断路器。
在我这一
回复
myj123456
2004年10月11日 14:50:43
7楼
好象还是隔离开关用的多吧.
回复
peterpan007
2004年10月11日 15:35:54
8楼
支持6搂,高压母联要用断路器
回复
yunping
2005年03月24日 12:44:31
9楼
高层建筑内变电所,为了大楼协调可以自己设计,但电业部门是一定要审图的,这里面有经济因素,也有电业安全因素。
一些电业部门的变电亭如果不与建筑合在一起,变压器侧低压出线如果用母排的话,可以采用密集型母线槽,我认为用电缆埋地敷设更好。
现在变电所设计大家用负荷开关还是断路器,这要根据负荷情况而定,选负荷开关一般高压操作不频繁,负荷不大的情况下采用;反之则应选用断路器合适。
用负荷开关可以实现高压侧母线的联络,但必须在负荷载允许范围内,在低压加母联比较合适。
负荷开关(带熔断器)能否保护变压器,小容量变压器一般采用该方案,短路电流校验应根据供电部门的短路容量要求设定,一般供电部门电源侧保护设定是有电业局给定,一般用户是不允许自己设定的。

回复
mini_cloud
2005年03月24日 12:57:57
10楼
1、高层变电室设计要单独甩出来给电力设计院作,自己设计后让电力局审图太麻烦
2、高层建筑必须是双电源
3、变电室内一般还用断路器
4、箱变里面用负荷开关+保险来保护变压器,但是最大不能抄过630KVA,一般用变压器容量十分之一的保险管,100—10A 200—20A 315—31.5A等等
回复
工夫茶
2005年03月24日 14:27:16
11楼
建设当然是由开发商做了,能让供电公司的电力设计院做设计可减少不少麻烦;我们这儿的供电公司更喜欢用环网柜,负荷开关加熔断器,它的切断时间是微秒级的,而断路器是毫秒级的。
回复