最近画一个建筑图,方案好像已经通过了,但发现很多窗子都是贴着柱子开的,这样可以吗?大家可以打开附件看一下.
最近画一个建筑图,
方案好像已经通过了,
但发现很多窗子都是贴着柱子开的,这样可以吗?
大家可以打开附件看一下.
42楼
同意30楼提法。无填充墙的窗高范围与有墙段存在显著的侧移刚度差异,所以应注意该层柱全高加密箍筋。即使是柱外贴砌的砖墙,因为施工是有拉筋联接,还是在窗户高度范围有侧移刚度突变,仍然要注意箍筋加密的。《抗震》叙述很明确的。
回复
43楼
肯定可以呀
回复
44楼
可以,只要形成短柱的部位箍筋加密即可;但实际“结构形式”不是太合理,能与建筑沟通的话尽量沟通。
回复
45楼
恩 很好的回答,学到很多
回复
46楼
向结构老前辈学习!
回复
47楼
窗户当然可以贴着柱子开 框架结构没有问题!首先,先回答问题。窗户当然可以贴着柱子开,不过同楼上几位所述,该框架柱箍筋要全高加密。同时,要注意专业配合。因为比如多层或高层的房子,柱子很可能要变截面。为保证立面上窗户位置统一,要注意框架柱变截面后的偏位问题。
其次,再解释一下贴柱开窗后该处框架柱箍筋为什么要加密。根据《抗震规范》6.3.10 柱的箍筋加密范围,应按下列规定采用:3 剪跨比不大于2的柱和因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。 我们的根据就是后者——因设置填充墙等形成的柱净高与柱截面高度之比不大于4的柱,取全高。举个例子。比如某楼层某处,窗贴柱开,层高2800mm,梁高400mm,柱截面350mmX400mm,窗台高900mm,则(2800-400-900)/400=3.75<4,则该框架柱箍筋就要全高加密。这个并不是楼上几位所说的短柱,如果是短柱的话,除柱箍筋全高加密外,柱的体积配箍率还要不小于1.2%,9度时还不应小于1.5%(《抗震规范》表6.3.12注3)。
规范之所以会有这样的规定,是因为填充墙的刚度比较大所致。如果框架柱两侧都是填充墙,那么地震的时候,它的两侧同时受到填充墙的约束,破坏并不厉害;如果框架柱一侧填充墙,另一侧开门洞也就相当于另一侧不砌墙,那么破坏也不严重,因为一侧受约束另一侧上下都还允许变形;如果框架柱一侧填充墙,另一侧开窗,那开窗这一侧下面要砌墙直至窗台高,而上面要开窗洞无墙体,或者两侧都开窗,根据震害资料,地震的时候,这种类型的框架柱由于下半部分受填充墙约束,受剪破坏要比另两种严重得多,因此要考虑箍筋全高加密。
回复
48楼
学到了很多,原来结构要考虑的很细呢!
回复
49楼
我做过的,审图的没说什么的
回复
50楼
顶30楼
回复
51楼
填充墙用轻质的砌块,对柱不会有很强的约束,不会形成短柱
回复