一个12t/h的RO一级设备,这几天都把出水管(纯水管)都打爆了,想想也不可能呀,用的UPVC管材都是耐10公斤的,真是不可想像呀.大家说说是什么原因呢?
一个12t/h的RO一级设备,这几天都把出水管(纯水管)都打爆了,想想也不可能呀,用的UPVC管材都是耐10公斤的,真是不可想像呀.大家说说是什么原因呢?
2楼
管子有没有做过压力试验?另外管径够不够?
回复
3楼
是不是反渗透膜出了问题??
回复
4楼
现在也正在找原因的,就是一般的给水塑料管也是没问题的.
回复
5楼
可能是外界环境的巨变,或阀门的问题。
回复
6楼
现在找找,找出了一个问题,就是有一个中心管密封不好,更换后,情况大有改观.
回复
7楼
成品水箱进水口太高了?排浓水电磁阀或慢开门延时太短?
回复
8楼
淡水密封圈的问题,进水串到了淡水侧。可以通过分别测试每根压力容器的出水电导率进行排查。
回复
9楼
一般RO设计运行渗透压在0.9Mpa左右,管线选用应有一定的耐压余量。
否则,运行操作原因或RO运行后期压力上升原因都会导致超压问题。
回复
10楼
出水管上没有阀门的情况下,要想给他加压是很困难的。流量足够大才可能,我觉得你说的情况不大会出现。即使浓水泄漏都不可能
回复
11楼
会跟某种情况下引起产水温度升高而使UPVC材质物理性状发生变化引起不耐压有关吗?