请教诸如已知负荷求电流的简单问题,不要笑话我。
afeilf
afeilf Lv.2
2004年10月10日 12:21:14
只看楼主

我没搞过设计,现在有两个问题求教大家,望知道者给予详细答复,先谢过。1、建筑工地上,经常去问施工单位大概负荷是多少,他们回答某个回路是80kW,这个时候我的同事就会很轻易的随口说到“哦,原来就120A的电流,那你这个开关配150A的就可以了”。我知道算电流是用功率除以电压,也要考虑什么同时系数、使用系数(不知道这两个系数是不是一样的)和功率因数,如果是我用心快速估算的话,我会用80kW去除以400V的电压得到200A的电流,再考虑哪些系数,我会随口答出是150A。我的问题就是:难道还有什么更简洁的经验公式吗,比方说负荷的千瓦数值乘以1.5(不知道怎么来的)就是那个电流?请各位给予解惑。另外,电压取380V对不对(什么时候取220V啊)?

2、从《工业与民用配电设计手册》上查知,三芯的70铝芯电缆在35度时的载流量是150A左右,那么怎么快速用心估算它在工地用电上面能承载的负荷,是不是用这个电流值去乘以380V再乘以一个什么系数(这个系数怎么取定,一般取多少),是不是也有什么快速估算的经验公式啊?
谢谢各位了。
免费打赏
afeilf
2004年10月11日 09:41:10
12楼
请大家再帮助解答一下第二个问题。谢谢楼上的。
回复
gejils.w
2004年10月11日 16:53:34
13楼
是先有设备还是先有电缆?难道你作工程是先买来电缆,再根据你的电缆选设备
的吗?
回复

相关推荐