各位大神: 请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
各位大神:
请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
12楼
看了大家的回复,说的好像是两回事,请楼主明确,你说的试水和泄水,是指水泵出口处,还是水流指示器之后的?
如是水泵出口,试水的阀门平时是关闭的,泄压的阀门是常开的,且要求不一样,试水一般采用DN65的,泄压的一般同环管管径。这两种是不能共用的。
如是水流指示器后,管网末端为管网低点,要检修泄水时,考虑到管网容积不大,开启末端试水的DN25管即可,按国外方案,在水流指示器后,马上一个DN50的泄水,完全没有必要,而且,保证管网起端和末端都有排水条件,有一定的难度。
回复
13楼
应该分开。试水阀的水应该间接排入排水管。
回复
14楼
学习了。路过也长知识。
回复
15楼
说的好,我们设计的原则还是安全好用
回复
16楼
学习了。路过也长知识。
回复
17楼
都是接回水池,排水量满足的话为啥不可共用?再说这个不是吸水管也不是供水管,没必要考虑安全性,即使真的这根合用管坏了也啥事,就是泄压水跟试水回不到水池里,流到泵房里罢了。
回复