泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
yutailing
yutailing Lv.2
2012年11月15日 17:30:03
只看楼主

各位大神: 请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗

各位大神:
请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
免费打赏
w-jwei
2012年11月16日 11:22:44
2楼
最好不要,这个做两个很难吗?
回复
babystrong240
2012年11月19日 10:22:52
3楼
分开的应该
回复
realwangpei
2012年11月20日 09:22:13
4楼
学习了。路过也长知识。
回复
老盖
2012年11月20日 09:30:14
5楼
试水阀后 共用管应该没问题
回复
zhuzg110
2012年11月20日 09:41:37
6楼
泄水管和试水阀为什么不可以公用排水管?可以的,只要两个排水量满足都可以了。
回复
shilling
2012年11月20日 11:19:11
7楼
跟图集不一样,其实我觉得阀后合并是没得问题的,大小对了就行了,我们一般都合并后排回水池,但是有些地方的消防局不认可,他们只认图集,有些地方消防局觉得试水口的主要作用是他们可以接消防水带,方便他们验收,而不是只是看压力表~~
回复
rain168
2012年11月20日 12:00:12
8楼
我从来都是做在一条管。审图的没意见
回复
boobooko
2012年11月21日 10:58:41
9楼
阀后的话只要能满足水量就可以了吧。我做过一次审图没意见
回复
lichangan1000
2012年11月21日 15:17:56
10楼
1.审图人不是法官。
2.审图通过,不能说明任何问题。只能说审图通过。
3.审图的人,也是曾经的设计人员。水平良莠不齐。
4.设计不是为审图人员设计,是为甲方服务。能用、好用、适用、安全和经济才是最高原则。
回复
haigangwang
2012年11月21日 15:42:10
11楼
最好分开,在消防泵试验时有可能同时排水