各位大神: 请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
各位大神:
请教一个消防喷淋的问题,喷淋系统中泄水管与试水阀后排水管可以是同一根水管吗
2楼
最好不要,这个做两个很难吗?
回复
3楼
分开的应该
回复
4楼
学习了。路过也长知识。
回复
5楼
试水阀后 共用管应该没问题
回复
6楼
泄水管和试水阀为什么不可以公用排水管?可以的,只要两个排水量满足都可以了。
回复
7楼
跟图集不一样,其实我觉得阀后合并是没得问题的,大小对了就行了,我们一般都合并后排回水池,但是有些地方的消防局不认可,他们只认图集,有些地方消防局觉得试水口的主要作用是他们可以接消防水带,方便他们验收,而不是只是看压力表~~
回复
8楼
我从来都是做在一条管。审图的没意见
回复
9楼
阀后的话只要能满足水量就可以了吧。我做过一次审图没意见
回复
10楼
1.审图人不是法官。
2.审图通过,不能说明任何问题。只能说审图通过。
3.审图的人,也是曾经的设计人员。水平良莠不齐。
4.设计不是为审图人员设计,是为甲方服务。能用、好用、适用、安全和经济才是最高原则。
回复
11楼
最好分开,在消防泵试验时有可能同时排水
回复