现有一幢五层带地下室车库公共建筑,不清楚如何建模,请高手帮忙:地下室纵横向比主楼各少一跨,跨度3.0m,地下室标高为-4.000m,如下图所示。
现有一幢五层带地下室车库公共建筑,不清楚如何建模,请高手帮忙:
地下室纵横向比主楼各少一跨,跨度3.0m,地下室标高为-4.000m,如下图所示。
2楼
外墙不必建模,按普通框架建模就好了,最后把计算好的外墙画上去就行了
回复
3楼
地下室底板的话 按倒楼盖建模计算即可
回复
4楼
把水压力口掉底板自重(没有人防)作用在底板上
回复
5楼
一定要将地下室墙体在建模中建出来,因为若按2楼说的按一般框架建模会带来以下问题:
一、将会使一层部分框架柱配筋结果偏小(层间刚度差异引起);
二、地下室与外墙重合的框架柱计算结果偏大;
三、若地下室作为上部结构的嵌固端,则其与上部的刚度无法如实的比较;
四、还会使框架梁边跨的与墙体连接处支座配筋结果偏大(构件刚度差异引起);
五、其它因刚度引起的一些小问题。
若一楼不放心自己的计算结果,可按两种方法建模型仔细对比一下。
回复
6楼
同意5楼的说的,不过五层的结果区别不大吧。
回复
7楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
8楼
不是很详细,不过顶一下~~
回复
9楼
顶一下
回复
10楼
按照实际建模.地下室有混凝土墙就输入混凝土墙.
定义地下室层数为实际地下室层数即可.
回复
11楼
按照实际建模.地下室有混凝土墙就输入混凝土墙.
定义地下室层数为实际地下室层数即可.
回复