关于等效三相负荷的问题民规第3.4.5
huazanbin
huazanbin Lv.7
2004年10月10日 11:57:25
只看楼主

民规第3.4.5中:说当三相负荷不平衡时超过15%是,应将单相负荷换算成等效三相负荷,1,当只有相负荷时等效三相负荷为最大相负荷的三倍,请问这个问题大家是怎么理解的,

民规第3.4.5中:说当三相负荷不平衡时超过15%是,应将单相负荷换算成等效三相负荷,1,当只有相负荷时等效三相负荷为最大相负荷的三倍,请问这个问题大家是怎么理解的,
免费打赏
dong_0520
2004年10月11日 23:01:52
22楼


这不是故意制造三相不平衡吗?要知道绝对平衡时,你说的“最小回路的电流比上
最大回路的电流比值”是100%。
回复
huazanbin
2004年10月13日 10:06:54
23楼
对,这只是对三相不平衡情况时才出现的情况.比方说每个单相回路中每个回路不可
能负荷完全一样.
回复
djb4119
2004年10月13日 10:33:55
24楼
我感觉如果有很多级,并且每一级都是最大相*3,一级一级往上推,结果会很大
(跟别人的结果比较,别人不知道只怎么算的)
回复
唐龙
2004年10月13日 12:59:27
25楼

那你的上一级配电箱中不是有很多分回路么?,各分回路一定回有某其中某一相
或两相负荷较大,相信你分配分回路负荷时会分别把较大的单相负荷分别配到三
相中,这样就不会出现其中某一相特别大,那么,你在计算这个配电箱时的总PN
时应该是把各分回路的L1,L2,L3分别相加,取其最大值乘3,而不是把各分回路
的PN简单相加去求的总PN,这样就不会大了。
唉,说得够拗口的,看来还是没说清!
回复
djb4119
2004年10月13日 14:09:12
26楼
谢谢25楼的解释,现在有一总配AL分出了1,2,3,三个三相回路,再由回路1分
出A,B,C,D,四个回路,其中A,B,C为单相,D为三相,再由D分出三个单相
的回路a,b,c,回路2,3分法同回路1。我的算法是:a,b,c中最大相*3,得出回
路D,然后是A,B,C中最大相*3加上D的,得出回路1,回路2,3同理。再把1,
2,3,的相加,得到总进线的。对不对?
回复
雨过天晴
2004年10月13日 14:19:32
27楼
原则是在没一级的配电箱处都是按尽量三相平衡的原则来计算的。上级开关箱是
考虑所带的全部负荷的三相平衡,不能把这个箱子的72kW直接套进去计算的。
回复
cpup4
2004年10月13日 14:38:19
28楼
上一级配电箱不能用下一级的等效三相负荷来计算,而是要重新计算这个箱子的
各相所接的负荷容量,再取最大相的三倍来计算。比如,上一级配电箱(AL0)
有三个回路,分别接下一级三个配电箱(AL1,AL2,AL3),若AL1箱最大相为
L1=24KW,AL2箱最大相为L2=24KW,AL3箱最大相为L3=24KW,那AL0就可以按
三相平衡来计算,若其中一相校大(如L2=36KW),则按L2相的三倍作等效三相
负荷。当然,每个配电箱各相应尽量分配平衡。
回复
djb4119
2004年10月13日 16:17:29
29楼
27楼,你的意思是不是在算总进线的时候,不是根据它下一级的配电箱来算,而
是直接通过用户的负荷来算?
回复
ddddd02
2004年10月13日 16:51:02
30楼
你在下级已按最大相的计算了,那么上级是没必要按每个单相计算的最大的三倍,你
说得对,可以认为上一级已经是等效三相负荷了.
回复
heartsun
2004年10月14日 10:13:51
31楼


我想 我支持这个
回复