消防给水系统经过加压后出水与市政给水管网连接(因消防系统同时接受市政直接供水),设置了止回阀,是否会给市政供水水质带来影响?或者就有这方面的规定不能连接在一起,请大家指教

消防给水系统经过加压后出水与市政给水管网连接(因消防系统同时接受市政直接供水),设置了止回阀,是否会给市政供水水质带来影响?
或者就有这方面的规定不能连接在一起,请大家指教
免费打赏
poedan
2007年07月22日 10:36:57
12楼
可以的啊,但是要满足:
如果设置水池,必须按照生活水池的标准设置;市政接入此管网时设置倒流防止器!
水泵直接从市政管网上吸水的可能性不大,因为消防的流量较大,市政管网一般是提供不了的啊!
回复
zhang_xiaomie
2007年07月22日 13:39:04
13楼
看来只能等到验收的时候才能定夺了,如果通不过就惨了~
回复
水锤
2007年07月23日 10:20:56
14楼
常规做法应该是加倒流防止器
回复
jinea
2007年11月20日 17:55:04
15楼
可加设"低阻力倒流防止器"!由上海上龙阀门厂专业生产水损低于3米的低阻力倒流防止器,是我国目前唯一符合规范节能要求的生产厂家.该产品的技术资料和安装图例已经入编国家标准图集<06SS109>.P50-52页
回复