里面提到专用回路,难道所有带电池的灯要单独引一回路,有必要吗?走道灯统一单独回路不行吗?---------------------------------------------------------玄黄软件栏目推出全免费的Acadr2002玄黄图库管理软件
里面提到专用回路,难道所有带电池的灯要单独引一回路,有必要吗?走道灯统一单独回路不行吗?
---------------------------------------------------------
玄黄软件栏目推出全免费的Acadr2002玄黄图库管理软件
15楼
因此我觉得走道灯统一回路做法没错!
回复
16楼
继续问,疏散走道处灯具的电源有必要切除吗?切除非消防电源的目的是为了防
止灾害扩大,疏散走道用来在灾害发生时疏散人员用的!规范中要求专用回路,
我们这里审图有提出,走道带电池灯具与不带电池灯具要分开回路,开关也要分
开,带电池灯具一般隔几盏灯设一个(非疏散指示标志灯,疏散照明包括疏散指
示和疏散应急照明),这样线路复杂化了!我觉得消防负荷等级为三级,就不存
在这种限制(因为这时消防负荷只要独立回路就可以了,没要求备用电源,我可以把走道上的灯都
作为疏散照明用),而二级消防负荷一般有发电机,也不受此条文限制。
回复
17楼
我刚刚遇到这个问题。我们院的老总就是在火灾时切断所有走到照明,让蓄电池
工作,应该说他是达到了火灾时自动点亮应急照明的要求了,你也不能说他错,
审图中心确实是没有提这条。
不过他没有在图纸上说明是切断所有走道照明电源的,而是写“火灾时自动点亮疏
散照明”。钻了个空子
回复
18楼
不知道怎么一下出来这么多个?不好意思
回复
19楼
1. 切除非消防电源的目的:1). 怕火烧电线引起二次火灾。2). 保证现场消防
队员安全(因为灭火用水,可能造成短路和引起消防队员被动触电)
2. 要求引自非消防电源箱的应急照明单独回路,我认为是为了:尽量减少一般照
明的灯具或线路事故对应急照明的影响
回复
20楼
所有赞成切断应急照明市电电源的人,请看:
1、应急照明是否属于消防设施?消防设施的主电源能否在火灾时切除?是
谁规定你可以在消防时要切除主电源?消防泵也用市电作为主电源,你为什
么不在消防时把市电切除而让发电机直接投入?!规范为什么要求消防设备
两个电源?不就是怕一个电源不太保险,才让你设计两个电源的吗?可你一
上来,不分青红皂白,就把市电切除了,这不是等于就剩一个单电源(蓄电
池)吗?!这不是搞破坏,还能是什么行为?!自己在搞错误设计,还口口
声声地找理由、找借口!难道除了切除市电,你就没其他办法来让蓄电池灯
具点亮吗?哪有通过切除市电来使蓄电池灯接通这样愚蠢的做法?!除此之
外,你就束手无策了吗?这种陈词滥调、舍本求末的做法,最好不要再在本
坛造成恶劣影响了!
2 、市电作为应急照明的主电源,或叫工作电源、常用电源,是优先使用的
电源;而蓄电池仅仅是作为备用电源使用的,备用,备用,什么叫备用?!
备用电源,就是在主电源因自身故障失去效用时,才迫不得已地投入运行的
电源。如果一消防,你就切除市电,直接让蓄电池投入运行,那就相当于应
急照明其实只有一个电源了(蓄电池),这是舍本求末、本末倒置的做法;
说的难听点,就是愚蠢的做法;而且,绝对是违反规范的做法。所有这样的
设计,必将被判为不合格设计。
3、你们口口声声地要在消防时切除应急照明的市电,那么请问,你的控制
回路是怎么设计的?!是在应急电源回路上设置接触器或者搞火灾分励脱扣
吗?还是等消防队员来切除应急照明的市电?!还是压根没有任何切除措
施,只是含糊其辞的一句文字说明?!对不起!这三种做法都有毛病!敢在
应急箱里设置分励脱扣,是什么后果,我就不说了;火灾了,等消防队员赶
来才切除市电而让蓄电池灯点亮,估计黄花菜都凉了吧,还算什么疏散照
明?!如果任何切除措施都没有,而只是简单文字说明,对不起,乖乖回去
改图!
回复
21楼
“我们院的老总就是在火灾时切断所有走到照明,让蓄电池工作”,我看你们
老总可以退休了。
回复
23楼
li了解了一些,就是还是有些混呀!可谓仁者见仁!
回复
24楼
原来我的做法一直和楼主一样,现在看来,我的好好想想了!!!
回复
25楼
大型公建,有消防控制室,启动应急电源应是不成问题。但小型建筑安装的火灾
应急照明,启动真可以说是个问题,除了停电自动起动外。要么就是长明灯,要
么指望守卫室老头来点灯应急灯?真想不出来点亮方法。