里面提到专用回路,难道所有带电池的灯要单独引一回路,有必要吗?走道灯统一单独回路不行吗?---------------------------------------------------------玄黄软件栏目推出全免费的Acadr2002玄黄图库管理软件
里面提到专用回路,难道所有带电池的灯要单独引一回路,有必要吗?走道灯统一单独回路不行吗?
---------------------------------------------------------
玄黄软件栏目推出全免费的Acadr2002玄黄图库管理软件
3楼
如果是普通照明箱,则接在单独回路上
如果是事故照明箱,则可与走廊灯合用回路
回复
4楼
还是单独比较好,我一般是这样做!你是想把走道里面普通照明灯具和应急照明
灯具连到一个回路是吗?我的老师也有这样做的,不过好象现在也不这么做了,
是消防上不同意!
回复
5楼
你搞错了,我说的是采用单灯电池作备用电源的情况!
回复
6楼
如果分开的话,那么控制开关也要分开,走道线路复杂了很多!如果有发电机的
话我到认为可以把走道灯都看作疏散照明,但是仅采用单灯电池作备用电的情况
就说不清了,除非所有灯均加电池!
回复
7楼
我觉得,没必要单独分回路!
不管是从普通配电盘分出来还是应急照明配电盘分出来,都没有必要单独回路!
我做的话,只是唯一一点,疏散照明应常亮!
回复
9楼
你搞错了,我说的是采用单灯电池作备用电源的情况!我没有
搞错。可能你搞错了一个概念:就是发生火灾的时候不管三七二一均将正常电源
切断,然后消防应急照明灯有自带的蓄电池供电。事实上这样不妥!对于自带蓄
电池灯来说:市电是其常用电源,蓄电池是其备用电源,即使发生火灾了优先使
用的还是常用电源,所以其市电源不应切断。如果消防应急照明市电切断,在很
多场所(比如商场)很多情况下蓄电池的应急照明时间远远不能达到要求,所以
不应一发生火灾就用蓄电池供电。换个看法:把应急灯看成是消防设备就容易理
解了。给消防设备供电的常用电源有在发生火灾的时候需要切断的吗?
1.照你这样说,我可以把走道照明均作为疏散照明,走道照明不切断不就可以
了?!
2.疏散照明实际上是短时间照明,一般建筑完全可以用蓄电池作备用电源,多规
对应急时间有规定。
回复
10楼
晕 到我查找这条民规的时候才发现我这书从210页到227这些缺页了,怎么办了
回复
11楼
复印1
回复
13楼
1.消防负荷等级为三级时,是不是疏散照明灯都要配电池?
2.蓄电池供电只要达到措施10.8.3正常照度50%要求可以了,有必要100%?。
回复
14楼
毫无疑问,消防时切断应急照明的市电电源是错误的。