生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?
有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
12楼
在上海,合用的不少.就看你地方上的规定,和消防部门\自来水\卫生部门之间的办事惯例了
回复
13楼
以前合用的很多,老规范好象支持合用,只要保证消防水不被他用;现在少了理由见3楼
回复
14楼
生活水箱和消防水箱最好是分开设,根据最新规范考虑到水质的要求,应分设,生活水箱也可不设,由生活用水泵变频供水
回复
15楼
我施工过一个5000立方水池,水池高5米,消防水泵的吸水口位于水池底部,生活水泵吸水口位于水池2.2米高处,这样保证了消防用水的有效容积,也满足了生活用水.
回复
16楼
按照新建规,尤其是民用建筑,生活水箱应与消防水箱分开建设,主要是保证饮水卫生安全.
回复
17楼
其实合用不合用不是问题的关键,问题的关键在于怎样保证生活水的水质以及消防的用水量。原来老规范上对生活水质的要求不高,是因为那时污染比现在少的多,自来水可以直接喝,现在的自来水不叫自来水,叫氯水,我看过几年应该有直饮水市政给水管网了,到那时生活水箱想和消防水箱合并都不可能了,因为水源都不一样了。
对于共建来讲,合用的不经济,生活给水的水要比消防用水便宜老多了,消防用水基本上是生活用水的10倍哦!
回复
18楼
在节省不了多少成本的情况下,还是分开设置吧
回复
19楼
生活用水可分为生活直饮水和生活杂用水。前者是绝对不允许与消防水合用水箱;后者则允许。
回复
20楼
规范明确规定的东西,有什么的必要讨论。
回复
21楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
但是防火规范的意思好象是可以的,只是说不被挪用的问题
回复