生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱
baoyi21cen
baoyi21cen Lv.2
2007年07月14日 11:24:37
只看楼主

生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?

生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?
有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
免费打赏
baoyi21cen
2007年07月14日 12:07:55
2楼
问题补充:水箱用于小高层的住宅
市政进水直接进入该水箱,然后下压至各出水口,包括室内消防栓龙头。
回复
f_jg2003
2007年07月14日 12:23:38
3楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
回复
woshifeng3000
2007年07月14日 14:11:07
4楼
我们一般是这样做,生活用水和消防分开设置,但是在消防水箱接出个浇花、绿地道路浇撒、空调冷凝水补给等对水质要求不高的用水管,当然要保证消防用水不被动用。
这样既保证了生活水不被污染,也保证了消防水箱不成死水。
仅供参考!
回复
鸿太
2007年07月14日 18:28:19
5楼


是不是得增大消防水箱的容积啊?
回复
jingguoyong1107
2007年07月16日 14:49:42
6楼
回复
dengmaosheng0303
2007年07月16日 17:50:22
7楼
你想怎么设计就怎么设计,因为到最后怎么用,还是要安装公司和水箱厂一起定,那个安装公司,说要把消防的和饮用水的放一起,那就放一起,他这样可以省钱,我见过这样做的,把水箱做大点,中间做个隔仓,这样就可以补给了。但是原则上是不可以的,一但有了火灾就可不是小事情了。
回复
xzzy6370
2007年07月16日 21:30:15
8楼
我们这边好像办公楼和综合楼生活水箱和消防水箱共用,审图中心也不允许,说要防止生活水被饮用是不是太严格了
回复
xuiaoping
2007年07月17日 08:19:34
9楼
如果生活水来自深井需要处理的情况才能饮用,那消防不和生活合建好。因为消防用水可以不经处理的。这样可以节省费用,所以要看情况了
回复
lxj85230671
2007年07月17日 10:34:08
10楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
但只要消防局同意,验收没问题就可以了,不然谁同意都没用。
回复
muyunlangzi
2007年07月17日 12:59:32
11楼
生活水箱要和消防水箱分开的,否则你就不但要过消防部门的那关,还得过卫生监督部门那关.哪个轻哪个重得考虑好!
回复

相关推荐