生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?

生活水箱和消防水箱能否合用一个水箱?
有没有相关的设计规范和法律法规关于两种不同用途的水源放置在一个水箱中的?
免费打赏
le-o
2007年07月19日 16:55:31
22楼
规范有行有不行的,最好就分开,真的分不了,合用要保证消防用水不被动用
回复
snowbaby888888
2007年07月20日 11:01:49
23楼
规范有行有不行的,最好就分开,真的分不了,合用要保证消防用水不被动用
回复
zhuangjl520
2007年07月20日 11:11:30
24楼
现在生活水箱和消防水箱都不合用了,规范已经很明确了.
回复
dengmaosheng0303
2007年07月20日 15:23:59
25楼
见机行事,我觉得最好。
回复
guochufeng
2007年07月20日 17:24:32
26楼
最好合用。
1.因为要保障生活水,自动补水肯定是正常的。
2.消防用水也能保证质量。
回复
云飘飘
2007年07月21日 12:49:11
27楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
审图的给我也提出过。
回复
tht10536
2007年07月21日 15:42:03
28楼
《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。

最好分开设置,上面的已经说了,一个要保证水质问题,一个要保证水量
回复
guoyuhai99
2007年07月22日 09:25:09
29楼
从经济角度考虑,是可以的,但要保证消防水箱的储水量.
回复
guo_yangfang
2007年07月22日 15:12:31
30楼
很多不用审图的都做成合用的了,不过要审图的话,合用是肯定过不了的.水质的问题往往不是一天两天就会暴露它的缺点来,对人体有什么危害通常比较长期又比较隐性的.所以甲方或是建设方为了省麻烦,为了省造价,一般按照以前的惯例就没有把两种水箱分开设了.可是做为设计人员还是应该坚持设计的原则,要分开做.甲方实在不照着做那就没办法了,可是设计人员是不能就这么签字的.就象以前对建筑的消防不够重视,很多建筑的消防设施不够完善,当然房屋最好不出火灾,若是出了火灾,就会从设计,从施工,从各方面去查原因了.这水质的问题也是这样,没出事大家都好,出了事就要查原因,分开做至少是有个规范做为依据.
回复
hdmydhcg
2007年07月22日 16:55:32
31楼
按《建筑给水排水设计规范》第3.2.8条:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置。
省钱就共用,安全就分开.
回复