平时通风、防排烟、人防通风的系统解决?
cpkzzx
cpkzzx Lv.2
2007年07月13日 16:49:40
来自于通风排烟
只看楼主

本人欲求教高人:平时通风、防排烟、人防通风作为一个系统可有简洁的方法予以处理,从而简化系统,节约投资。(区域集中于地下室)

本人欲求教高人:平时通风、防排烟、人防通风作为一个系统可有简洁的方法予以处理,从而简化系统,节约投资。(区域集中于地下室)
cuiyanli0504
2007年07月20日 21:00:29
12楼
平时通风排烟合用一套系统,战时人防送风管利用平时风管。另设战时排风系统。
回复
aionyu
2007年07月20日 22:36:29
13楼
人防是独立设计的,防排烟只考虑消防用途。平时通风基本都可以合用。
回复
zyou1
2008年08月13日 12:54:35
14楼
排风及排烟:战时排风就使用超压排风即可,风管很少(只是使滤毒通道,洗消间和外界保持联通即可)楼主可以让建筑给个排烟机房里面放置排烟机和排风机,如果两风量相差不大,可以选双速风机,机房最好设在防火分区中间,从风机房出来的风管上的设置排风排烟口(平时常开,火灾时全部关闭,只开启火灾所在防火分区的风口)距最不利点30M即可
送风兼补风:平时送风可以和战时清洁通风合用一个风机,如若平时送风和补风量相差不大,可在机房中选用双速风机,平时和清洁通风用低速,火灾时用高速。