卷帘门二侧探侧器画法!
王春海
王春海 Lv.6
2007年07月13日 09:37:47
来自于防雷减灾
只看楼主

我这里的师傅说二侧探侧器可以起来保护半径的做用.它旁边的就可以不要了.我有的图确实也没有要.请问可以吗???

我这里的师傅说二侧探侧器可以起来保护半径的做用.它旁边的就可以不要了.我有的图确实也没有要.请问可以吗???

1184290665726.jpg

免费打赏
皇城刀哥
2007年07月14日 06:12:04
2楼
至少按你的这个图,卷帘门左侧下面的的这个烟感可以不用了,门右侧温感旁边的那个烟感可以不用了,烟感探测器在6米以下时的保护半径大约为5.8米,看火灾自动报警系统设计规范有关内容。规范必须看,否则,你的设计不托底。本网站有很多地方可以免费下载,搜索一下。可以进入我的消防专贴下载有关标准和图集参考一下。


http://co.163.com/forum/content/224_725507_1.htm
回复
hmlzhj
2007年09月26日 10:44:04
3楼
根据此图,可以将门两侧探测器组的烟感温感位置互换,然后省略它们旁边的一个烟感,这样更合理。