高层防烟的几个问题
sdlxsji
sdlxsji Lv.7
2012年11月15日 10:10:20
来自于通风排烟
只看楼主

18层的住宅,地下2层,地下的楼梯间及合用前室都需要加压送风,地上的只有合用前室加压送风。问题1.地下楼梯间的送风量是两层加起来满足高规表中风量还是每一层都需要满足?问题2.地下部分相当于,楼梯间和前室同时送风,而地上只有合用前室送风,这样合用前室的风量是不一样的,那么风口怎么取?问题3.如果地上的楼梯间也都需要加压送风,那么每一层的楼梯间风量是按风量除以所有楼梯间风口数,还是除以2层的?

18层的住宅,地下2层,地下的楼梯间及合用前室都需要加压送风,地上的只有合用前室加压送风。问题1.地下楼梯间的送风量是两层加起来满足高规表中风量还是每一层都需要满足?问题2.地下部分相当于,楼梯间和前室同时送风,而地上只有合用前室送风,这样合用前室的风量是不一样的,那么风口怎么取?问题3.如果地上的楼梯间也都需要加压送风,那么每一层的楼梯间风量是按风量除以所有楼梯间风口数,还是除以2层的?
免费打赏
瑞瑞
2012年11月15日 18:30:58
2楼
1、地下楼梯间的送风量就是一个楼梯间的风量,算法和地上部分是一样的,门洞风速法、压差法、查表法,三种方法中取大值;
2、至于合用前室,可以地上、地下各设一系统,风量分别计算,当然也可以合设一个系统,风量在查表时取大值,从理论上讲,地下合用前室会超压,所以地下部分设余压阀;(实际上一般加压风机设在屋顶,到达地下时风量不会那么大了)
3、一般楼梯间每2~3层才设风口,每个风口的风量是系统的风量除以风口数量(当然这指得是一个楼梯对应一个加压送风系统,若两个楼梯共用,则另计算)。
回复
zhangwenxingzgz
2012年11月16日 11:45:01
3楼
同意楼上回答,对于前室,因为风口都是常闭型电控风口,所以只考虑一个系统就行,注意一下风量计算和平衡问题就OK了
回复
tjl310914
2012年11月16日 14:30:23
4楼
楼主去看下实用设计手册的建筑防火与排烟章节 QQ截图20121116142722.png