此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?
此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?
12楼
应该是带负荷送电或拉闸造成的 ,造成瞬间相间短路。 操作人员不知烧伤没
回复
13楼
接触电阻大,发热,恶性循环造成的
回复
14楼
看见发热了,应加强维护。
回复
15楼
安装相间隔弧板防止电弧的相间短路,会减少拉弧。
问题是断路器动作时,应是动触头拉弧,所以才有灭弧罩。
回复
16楼
空开应按80%额定电流选用
回复
17楼
一看就是国产开关,灭弧性能差。更换成合资产品或者进口产品。
|
回复
18楼
灭弧罩和聚缘隔板怎么没有啊
回复
19楼
不错的问题
回复
20楼
回复
21楼
是不是软启动器没有起到作用,电机直接起动造成的啊?
这个没有更多的信息还真不好说原因
回复