此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?

2012-11-14-075.jpg此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因? 2012-11-14-077.jpg

2012-11-14-074.jpg


2012-11-14-075.jpg


2012-11-14-076.jpg


2012-11-14-077.jpg


2012-11-14-078.jpg

免费打赏
天空蔚蓝
2012年11月15日 00:08:17
2楼
没有整体图,怎么看
回复
lingxuct
2012年11月15日 11:09:57
3楼
第三张图片是断路器“板后接线的出线柱”吧?问题出在此处。

我们只能看到图片(上的部分),第三张图片往左转95度,可能会看到短路痕迹。
回复
nanhu006
2012年11月16日 09:41:55
4楼
这还真没碰到过,天太潮?灰尘太多,闪络放电造成短路?或启动舜间有别的大电流产生?或是上端本身没接牢,时间长了阻抗过大发热过大而烧坏?以前找外面来改造过一电容柜,接触器端子没压紧烧过,这是重新检查时发现还有过松的分析出来的。

[ 本帖最后由 nanhu006 于 2012-11-16 09:43 编辑 ]
回复
nbyjming
2012年11月16日 09:48:15
5楼
短路点应该在断路器的出线端,在断路器分断短路电流时,电弧向处喷出,在板后接线柱的相间引起相间电弧短路。安装时应加装相间隔弧板防止电弧的相间短路。
回复
zhaowenliangde
2012年11月16日 10:01:43
6楼
用电器、变频器、电缆都没有问题,空气开关的触点有烧融的原因可能是设备运行中空开上口发生弧光短路电流很大的原因。
回复
zhixiansheng
2012年11月16日 10:12:57
7楼
板后接线柱没接好
回复
luoladuodu
2012年11月16日 10:24:17
8楼
不是螺栓没有紧固好,就是开关的质量了,一般关机都是按停止按钮的,拉弧的位置也应该是在接触器。
回复
liushibo422
2012年11月16日 10:35:58
9楼
是不是由于进线端没有装隔板,工作环境不是很好造成的?
回复
dqf756936594
2012年11月16日 11:03:51
10楼
这明显是违反操作规程带负荷拉闸的结果。
回复
kwtmyh
2012年11月16日 12:01:01
11楼
应该是接触不良引起的