此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?
此断路器上口与400V母线连接,下口经过软启动器连接电机,不知什么原因断路器上口发生三相弧光短路造成变压器低压进线框架断路器跳闸,事后经测量电机/电缆/软启都没有问题,但是断路器有明显断开大电流的迹象(触头烧熔),麻烦一下分析一下原因?
22楼
这是典型的断路器过负荷跳闸或者是带负荷拉闸造成的后果,这是因为断路器触头分离时产生过强的电弧火花。将空气电离导电,超过了断路器的灭弧能力所致。说以说安装断路器时一定要在断路器的上端插好隔弧板。
回复
23楼
问题关键楼主没提出,塑壳开关有没有跳闸?
回复
24楼
看图片,好像是相间短路
回复
25楼
接线的螺栓过一段时间就需要检查一下,时间一长发热、松动、哧火-拉弧-开关绝缘损坏,遇大电流绝缘击穿造成三相短路,最终发生事故。
回复
26楼
楼主说了两个问题。1、断路器上端发生三相短路。从图片看(如果图片是断路器上端子的话),缺失有短路的痕迹。2、末极断路器本身有过载或者短路跳闸的痕迹。如果是末极断路器上端子处的故障,那么末极断路器就不应该跳闸;如果是末极断路器后面的故障,那么就不应该在上端子处有短路的痕迹。所以觉得上面有人分析得不错,可能是断路器本身的问题,也就是灭弧能力不过关,电弧引起的三相短路。
回复
27楼
这么大的距离 发生短路还真不多见,是环境潮湿?还是大电流弧光短路
回复
28楼
板后的接线有问题,幸好开关的质量不错!板后的隔离片呢,安装完了了的检查接头螺栓的紧密度以及绝缘是否完好的啊。短期内问题不大隐患严重。
回复
29楼
资料不全,难以分析。
回复
30楼
进线端接触不良或开关本体质量原因,以至于在软启动过程中产生大电流或短路电流的结果
!
回复
31楼
应加装灭弧罩,防止短路
回复