在配电/动力/照明/控制箱、柜、屏的设计/制造/安装/验收中需要注意以下问题,否则政府质检部门通不过,除非你打通他们。1、安装在公共场所的必须采用内门/外门设置,所有开关、按钮等操作设备必须安装在内门,外门只能安装指示灯,外门必须上锁。理由:公共区,人多繁杂,容易造成误动作,特别是消防泵、电扶梯等箱柜。2、柜内的接地母排、零排必须有足够的截面积,接线螺丝孔按进出线回路数量配置足够量外,尚需预留20%的接线孔。理由:一个接线孔不应接二个回路的接地线和零线,避免检修时把别的回路断开。不安全。
3、从柜内设备或端子接至活动门的控制线、信号线,二端的线头必须用闭口端子压接并搪锡,接入端子排的端子必须用圆孔的,不能采用开口的U型端子。控制线、信号线在活动门和柜内必须用固定码固定。理由:防止门的开启过程中把控制线和信号线从端子排拉开。
4、箱柜门有电器设备时,门的一端必须有专用的接地端子,并贴有明显的接地标示,门的接地端子必须用软铜编制带套透明绝缘套与接地排连接。理由:要看得见接地线是否完好。
5、设备自带的箱柜若安装在设备上,与设备一体的,如冷水机组、空调机组上的箱柜可以不用提供CCC认证,但单独安装的箱柜,不管谁提供也必须有CCC认证,并且要满足防护等级要求。
6、三相铜排、接地排、零排的布置必须合理,接线、维护方便。