配电箱柜设计制造安装经验交流
hyderfas
hyderfas Lv.5
2007年07月12日 11:34:43
只看楼主

在配电/动力/照明/控制箱、柜、屏的设计/制造/安装/验收中需要注意以下问题,否则政府质检部门通不过,除非你打通他们。1、安装在公共场所的必须采用内门/外门设置,所有开关、按钮等操作设备必须安装在内门,外门只能安装指示灯,外门必须上锁。理由:公共区,人多繁杂,容易造成误动作,特别是消防泵、电扶梯等箱柜。2、柜内的接地母排、零排必须有足够的截面积,接线螺丝孔按进出线回路数量配置足够量外,尚需预留20%的接线孔。理由:一个接线孔不应接二个回路的接地线和零线,避免检修时把别的回路断开。不安全。

3、从柜内设备或端子接至活动门的控制线、信号线,二端的线头必须用闭口端子压接并搪锡,接入端子排的端子必须用圆孔的,不能采用开口的U型端子。控制线、信号线在活动门和柜内必须用固定码固定。理由:防止门的开启过程中把控制线和信号线从端子排拉开。
4、箱柜门有电器设备时,门的一端必须有专用的接地端子,并贴有明显的接地标示,门的接地端子必须用软铜编制带套透明绝缘套与接地排连接。理由:要看得见接地线是否完好。
5、设备自带的箱柜若安装在设备上,与设备一体的,如冷水机组、空调机组上的箱柜可以不用提供CCC认证,但单独安装的箱柜,不管谁提供也必须有CCC认证,并且要满足防护等级要求。
6、三相铜排、接地排、零排的布置必须合理,接线、维护方便。
免费打赏
hyderfas
2007年07月13日 09:26:02
2楼
由于电气规范、标准繁多,人的能力有限,不可能全部了解,希望各位同行在实际过程中遇到的、容易疏忽的问题多在网上交流、共享。
回复
hyderfas
2007年07月25日 15:22:30
3楼
好像没人感兴趣,是不是各位设计的箱柜都没问题?
回复
hyderfas
2007年08月18日 10:43:24
4楼
补充:箱柜内主回路采用电线电缆时,与断路器、接触器、热继电器等主回路端子连接的接线端子不能采用开口的,理由:防止脱落。详见GB50303-2002的18.2.2条。
各设计人员、管理人员、制造人员在生产制造、验收等阶段,除了要参照产品制造标准外,还要好好看看《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002,不要以为该规范只适用于施工,如果在设计和产品制造违反了该规范同样不能通过国家质检部门的验收。
回复
ccc678
2007年08月18日 11:51:15
5楼


好!不错!
回复
yangchungounchen
2007年08月18日 14:44:30
6楼
是呀,盘厂的设计人员真是辛苦,方方面面都要汲及到,一点不对麻烦都是自己的
回复
hyderfas
2007年08月18日 16:30:24
7楼
谢谢5楼。回答6楼:不单盘厂人辛苦,采购方的出厂验收人员、现场施工监理人员如果不熟悉各规范的话,也一样会挨批。但国家规范太多,相互之间的衔接也不是很好,因此,一定要熟知各地政府之间部门检验人员喜欢用哪一个规范,然后重点按此规范进行设计、生产、验收就可能好一点。
回复
l_hongbo
2008年05月09日 08:06:55
8楼
非常需要此方面材料,请教高手帮助指导,目前我正在作此方面工作,诚挚谢谢高手帮助,最好能有标准资料
回复
xsc.sh
2008年07月04日 06:31:34
9楼
箱柜的外门什么也没有(无指示灯)就一个单门是否也要安接地线
回复