我在做超市的空调设计 我是新手 我看别人的图 好象是吊顶回风 我想问下前辈们 你们设计时回风都怎么处理啊?吊顶不? 我听有的人说 超市都不吊顶的啊 先谢谢了啊 希得到回应 谢谢
我在做超市的空调设计 我是新手
我看别人的图 好象是吊顶回风 我想问下前辈们 你们设计时回风都怎么处理啊?
吊顶不? 我听有的人说 超市都不吊顶的啊
先谢谢了啊 希得到回应 谢谢
2楼
有吊顶的 可以吊顶回风,也可以走风管回风,没吊顶的直接回风,或者走风管回风,看那种适用就用哪种。
回复
3楼
就是就是 自己也可以去别的超市看下 人家是怎么设计的
回复
4楼
设回风管
回复
5楼
如果没有吊顶,就直接用回风管接回风口回风。
回复
6楼
一般不设吊定。回风可以在机房的墙上开个防火百叶,连回风管都省了
回复
7楼
如果是座地式有机房的,直接在机房装个回风百叶门就行了,吊装的,直接在设备回风口上装个过滤网就行了,还更简单
回复
8楼
哦 是哦 那到时挺简单的啊 谢谢了啊
回复
9楼
一般超市不设吊顶的,人很多,设吊顶感觉很压抑。超市一般是高大空间,设回风管好了。
回复
10楼
那其实还不是吊顶啊 吊顶好看 风管也占空间的 嗯
那吊不吊顶谁来确定呢? 谁说了算啊?谁知道吊不吊呢?
回复
11楼
我觉得吊顶回风最好不用,不卫生。吊顶里灰尘多,还可能有老鼠。
回复