请教高手寒冷地区车库送排风问题
txl1116
txl1116 Lv.2
2007年07月11日 22:40:44
来自于通风排烟
只看楼主

某寒冷地区高层办公楼下的半地下车库(开有高窗),平时均可开窗自然通风和排烟,可冬季的排风和防冻如何解决?该楼冬夏季均设空调,冬季采用城市热网供给风机盘管热水。车库内水喷淋为干式系统。为了保证室内温度不小于5度,势必会关窗,此时通风如何解决?难道要加机械排风吗?如果加了机械排风,那补风又如何做?是否应该全新风加热后送入,按照排六送五的要求,能耗就太大了。另外,如果简单点,只在车库入口加热风幕,是否能满足排风和防冻的要求?哪位朋友做过这类工程,介绍一下经验,谢谢了!

2007年07月12日 11:50:33
2楼
没人做过类似项目吗,自己先顶一下
回复
toplhc
2007年07月12日 17:09:22
3楼
寒冷地区的地下车库可以做采暖,但是设计一般不做

我刚做了一个河南的项目,设机械通风,不设采暖
回复
wu.ye
2007年07月13日 13:59:23
4楼
如果造价不是问题,你可以考虑用全热交换机。也可从楼上采暖的房间(一定要是大厅)取其排风为车库新风。
回复
bx-zxl
2007年07月21日 23:24:12
5楼
解决地下车库冬季防冻问题只能减少送排风次数;只在车库入口加热风幕不能满足排风和防冻的要求,要节能必须减少送排风次数;
回复
zoujian007
2007年08月12日 21:05:20
6楼
送排风次数在运行的时候是可以减少的,但我们的设备选择怎么办?还是得按照规范来做,要不然这个项目对于个人来说是个不合格产品,比如设置机械送排风系统的北方地下车库,那就比较难做了,采暖设备的耗能是很大的,那么做HRV,有几个项目会去做,而且这个HRV也只在冬季有用,其它时间是没用的.我做了一个项目,方案是别人做的,做了机械送排风,送风口特别多,结果发现根本没有办法做采暖了,第一,不满足节能规范,第二,散热器也没有办法布置.到处是排风口,气流短路.因为排风口都是沿着墙布置的,散热器总不能挂在顶上吧.暖风机考虑过,但是总觉的不是很合适.
回复