室外送、排风口大小怎样确定
nuantong456
2012年04月13日 19:10:50
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库多台送(排烟)风机接一土建风井,风井出室外地面,地面上风井需预留送(排烟)风口,问此风口大小应怎样确定,进风风口的风速为多少(送、排烟风口均高出地面2米)求解!![ 本帖最后由 nuantong456 于 2012-4-13 23:02 编辑 ]

地下车库多台送(排烟)风机接一土建风井,风井出室外地面,地面上风井需预留送(排烟)风口,问此风口大小应怎样确定,进风风口的风速为多少(送、排烟风口均高出地面2米)求解!!

[ 本帖最后由 nuantong456 于 2012-4-13 23:02 编辑 ]
免费打赏
nuantong456
2012年04月13日 22:36:29
2楼
回复
chenyuanyun
2013年08月29日 20:18:35
3楼
根据09版技术措施:4.1.4-2条近排风口底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化地带时,不宜小于1m。4.1.4-8条规定了库房风速,新风取风口:4~5m/s,排风口:5~6.5m/s。这是送排风的,排烟的没有看见相关的要求。你知道室内送排风的风口风速要求吗?这个问题我很纠结。。。知道请回复先谢谢了!!!
回复
aiyouguandao
2013年09月22日 09:11:14
4楼
:D新手学习
回复
siwei111
2013年09月23日 14:34:32
5楼
新风取风口:4~5m/s,排风口:5~6.5m/s。风速根据风量 管宽高
回复
益元
2013年10月07日 22:55:07
6楼
高度2米以上,风速5米/秒没问题,小于2米,最好是3米/秒
回复
foryouw
2013年10月18日 10:02:27
7楼
有人区,2~3米,无人区,噪音不大你做5米以上都可以
回复
ggssjj2005
2013年10月20日 13:12:51
8楼
根据风量和风俗确定,《技术措施》上有。
回复
潜水的臭鱼
2013年10月21日 12:23:34
9楼
楼上说得对
回复
zqbxlk
2013年11月25日 17:27:54
10楼
chenyuanyun 发表于 2013-8-29 20:18 根据09版技术措施:4.1.4-2条近排风口底部距室外地坪不宜小于2m,当进风口设在绿化地带时,不宜小于1m。4.1 …就是,平时送排风的确实查到到,但排烟及其补风和加压送风的确实找不到,用平时的要求选风口过大不合适,但选小了又找不到依据……。排烟口限速10米每秒,加压送风口限速7米每秒,送风口我按平时风口选。