12楼
请问楼上这位老兄,这样的情况压力控制器一般设定多少?(高压和低压)
还有一般中冷器是怎么配置的?
谢谢
回复
13楼
压控的设置要看机组的实际工作压力,高压一般比实际压力高0.3-0.5MP,低压要比工作压力低0.02MP。
中冷器用板换,选压机的1/8匹数,这是我的经验可能不准确,欢迎同行一起探讨。
回复
14楼
氟系统的双级机需要中间冷却器 吗?是怎么工作的啊?
回复
15楼
氟系统的中间冷却器和氨系统的原理一样。
回复
16楼
原理一样,但是构造不一样,功能上也有不一样的地方。
回复
17楼
氟系统的双级机有的要中冷,有的不要,大部分都装中冷器,一般都是一级节流中间不完全冷却,制冷原理书都有原理图的。
回复
18楼
听说过单机双级压缩机,但没有接触过,有没有这方面的资料呀??????
回复
19楼
中间冷却器结构上有是么不同 ?
回复
20楼
接着14楼的说,中冷的面积是1.5%*制冷量(KW)平方,大约
回复