变压器瞬动保护为什么要躲过低压短路电流?
大鼻山
大鼻山 Lv.13
2004年10月07日 19:30:48
来自于变压器
只看楼主

变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?

变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?
免费打赏
szhjf
2006年05月25日 10:41:01
43楼

在供电局确实是这样,很关系到主管副局长甚至局长的钨砂的。正如同样是刑事案件,杀人和一般盗窃,在公安局立案中(重视程度)就截然不同。
回复
fittermouse
2006年05月25日 11:34:33
44楼
受教了,但还是晕,不明白
学习
回复
xxl_zhuimeng
2006年06月23日 15:36:57
45楼
????
回复
zhangjiangec
2006年11月06日 23:03:59
46楼
速断保护是变压器内部、外部的主保护,对高压侧的短路,灵敏度应符合要求,否则应装差动,而速断保护一般都有死区,继电保护的基本原则是快速、准确、选择,变压器的空载投入时励磁涌流很大,一般是6倍,速断保护取变压器低压侧三相短路及励磁涌流的较大植,高压侧过流保护是后备保护,还承担保护变压器低压出口短路这种极少出现的情况的功能。变压器低压母线侧的短路,一般采用短延时保护,整定值较小,以满足灵敏度的要求
回复
electrics
2007年01月17日 17:12:51
47楼
说了半天,有一点重要因素都没说出来:
“躲过低压侧短路电流”,主要一点是,变压器低压侧一般(工业上几乎全是,PC也好,MCC也好,混合也好)母线段所带设备较多,某一供电回路短路,可由本回路元器件保护动作,这样,不至于影响(或严重影响)到该母线段上其他用电设备的运行情况。上级元器件(此处一般也仅指变压器出口与母线相连的断路器,就是上面说来说去的低压侧断路器)作为后备保护。而高压侧要躲过低压侧短路在高压侧流过的电流,也是为了不影响低压侧母线段上的设备,这一点上和变压器低压侧断路器功能一样。
上述,也是“为什么”的主要原因。
回复
xinjun-xuan
2007年04月13日 11:29:30
48楼
讨论的好,学习了知识
回复
199002180.hi
2008年01月14日 17:28:22
49楼
好多高手啊, 来学习
回复
lujlu73dj
2008年02月02日 11:23:11
50楼
看了这么多,初步有了印象,但还是似懂非懂的样子,请大家提个建议啊,要看什么方面的资料呀?
回复
wubianjie.2007
2008年02月14日 00:27:04
51楼
是懂非懂的,还是要加强学习啊
回复
c283434618
2008年05月19日 12:57:24
52楼
好帖,肯定要多看看,多想想,多学习、。
回复

相关推荐