变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?
变压器高压侧瞬动保护为什么要躲过低压侧三相短路时流过高压侧的短路电流(保护装置)?该值很大,如果在低压主开关前面发生低压短路怎么办?指望高压过电流保护做后备保护吗?
33楼
good ,俺不懂,俺是初学者。你们说我边学边看,最好讨论的详细些
回复
34楼
最主要是保护的选择性
回复
35楼
真是大开眼界,多谢各位大虾
回复
36楼
学习。
回复
37楼
长知识啊!各位大侠造诣很深啊!
回复
38楼
我同意C45N的建议,一般变压器的过流保护作为它的后备保护,有时可以不需要.一般情况下瓦斯保护和差动保护则作为它的主保护,我现在根据南海石化调试所用到的继电保护的定值所言
回复
39楼
好帖子复习一下
回复
40楼
确实不错,学到不少
回复
41楼
这主要是考虑了继电保护动作的选择性,高压侧速断保护主要是严重的保护变压器外部故障,在整定是如果不躲过变压器低压侧的最大短路电流,由于低压侧离出口不远的一段范围短路电流值变化不大,基本相等,这样就会使高压侧速断保护的范围扩大到低压出线,从而失去选择性.失去选择性后保护更可靠,但给允许带来了不便,比如现在有许多工业圆设10KV总配电室(10KV母线+出线断路器),每个车间设低压配电室(环网柜+变压器),如果断路器不躲过变压器低压侧的最大短路电流将造成低压总开关,(环网柜负荷开关熔断器),高压断路器动作,给运行带来不便.
回复
42楼
没错,主要考虑动作的选择性
回复