求助:配电系统是否有问题
yinxq
yinxq Lv.2
2007年07月11日 13:49:39
只看楼主

各位大侠请帮我看一下系统图是否有问题,特别是发电机和变压器的进线开关

各位大侠请帮我看一下系统图是否有问题,特别是发电机和变压器的进线开关
63df8d0d31e6fac432b9.rar
0 B
立即下载
免费打赏
hyderfas
2007年07月11日 15:05:57
2楼
进线开关偏小,应选用2500A,整定电流1600A,尽量避免选用1600A/整定也是1600A,满负荷运行,开关的可靠性难于保证。整定电流为负荷电流的1.1-1.3之间选择对应标准就可以了。负荷电流最好在壳体额定电流的60-80%。进线开关旁边的消防泵回路的开关也小了。最好选630A,400A已接近满负荷。工艺回路的电流计算好像不对。另外,电流互感器别小于开关的整定电流,也不能比负荷电流大很多。我只是大概看了一下,具体的没时间了。
回复
kanbudong
2007年07月11日 17:16:22
3楼
缺计算书,无法核对计算电流准确性。计算负荷948KW、763KW,选800变压器不合理。个别配电柜出线回路较多,是否有足够空间安装配电开关。所有开关均设长延时及短延时保护,是否有必要。短延时保护整定电流按8~10倍额定电流整定有误。尚有不少如楼上所说的细节问题。