请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?只知道高层的雨水管好像需要在最底层设一个检查口;一般的多层,单层还需要设检查口吗?
请教各位大侠,雨水管需要设检查口吗?
只知道高层的雨水管好像需要在最底层设一个检查口;
一般的多层,单层还需要设检查口吗?
2楼
4.9.32 重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,且应布置在便于维修操作处。
为使管道塞时能得到清通,屋面排水管道应设必要的检查口和清扫口。
回复
3楼
建议上下各做一个。
回复
4楼
4.9.32 重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m,且应布置在便于维修操作处。
为使管道塞时能得到清通,屋面排水管道应设必要的检查口和清扫口。
回复
5楼
谢谢朋友们的回答,让我学到不少东西~~~
回复
6楼
上面做一个有用吗,好像雨水管都在室外呢
回复
7楼
多层的建筑,雨水都由建筑做了。
我都没做雨水设计。
应该在底部设置一个检查口。
回复
8楼
如果雨水是外排水管,我想上面和下面都不用设了吧(上面有雨水口可以兼做检修口了,下面是离地200就不落地了,也不用做了吧
雨水管又不会堵
回复
9楼
重力流雨水排水系统中长度大于15m的雨水悬吊管,应设检查口,其间距不宜大于20m
回复
10楼
一般来说还是需要地下做一个的,上边接屋面水的地方不需要的。
回复
11楼
看是内排雨水还是外墙上的雨水,外墙的我认为没必要做,内墙按规范要求每隔一定距离做一个。
回复