空调经常死机有何解决办法?
jimxu296
jimxu296 Lv.2
2007年07月11日 10:54:26
来自于中央空调
只看楼主

北京某一写字楼(25层),开发商为节约资金,将2楼以上供冷改为户式中央空调,室外机安装位置在外立面凹槽内,且同一平层同位置最多有7台8匹机,现大厦运行状况室外机组经常死机(主要是室外机散热不好),不知各位大虾有何高见,谢了

北京某一写字楼(25层),开发商为节约资金,将2楼以上供冷改为户式中央空调,室外机安装位置在外立面凹槽内,且同一平层同位置最多有7台8匹机,现大厦运行状况室外机组经常死机(主要是室外机散热不好),不知各位大虾有何高见,谢了
免费打赏
wangqian01
2007年08月04日 16:04:04
12楼
你不是散热不好吗??你可以在外机集中放置的地方装一个换气的或者排气的通风放置就可以了
回复
liaoyanfeng83
2007年08月10日 11:44:29
13楼
都装导风管吧
回复
nova_zyj
2008年07月14日 10:02:29
14楼
可以用水喷,效果非常明显,接到压缩机的电路上,只要有压缩机一运行,电动阀就开动,水就喷,使用空调散热正常。
回复
zhuhaiduan2006
2008年07月15日 16:20:01
15楼
楼上的很专业啊,能不能具体点.
我有一个项目,是VRV室外机散热不好.
这个具体水浇到什么地方.还是就是在空中喷,直接降温?
请说说
回复
paul-1230
2008年08月18日 17:25:46
16楼
请楼上提出冷水喷淋建议的大侠给出具体的实施措施!谢了
回复
nova_zyj
2008年09月25日 07:02:23
17楼
有需要的方案的给我邮件( novazyj@163.com),我发做过工程的图片到你们的邮箱中哈!
回复
vs1983
2008年09月25日 09:46:09
18楼
过来看看,:lol
回复
tiger027
2008年11月14日 16:11:35
19楼
楼主也已经将故障的原因表示出来了,我就对前面的几位建议做个小结。
1、移外机的话比较烦,加上开发商肯定是为了美观才将外机往建筑的凹处藏。和开发商沟通下吧。
2、使用喷淋的办法,降低换热器的温度。(有个缺点就是,一开机就喷水,而且还要考虑排水问题。再加上喷水方面的控制问题要抬高造价和维护复杂性。)
3、做导风道。造价比较经济,但是要根据现场的实际情况做好排风的导向。
回复

相关推荐

APP内打开