北京某一写字楼(25层),开发商为节约资金,将2楼以上供冷改为户式中央空调,室外机安装位置在外立面凹槽内,且同一平层同位置最多有7台8匹机,现大厦运行状况室外机组经常死机(主要是室外机散热不好),不知各位大虾有何高见,谢了
北京某一写字楼(25层),开发商为节约资金,将2楼以上供冷改为户式中央空调,室外机安装位置在外立面凹槽内,且同一平层同位置最多有7台8匹机,现大厦运行状况室外机组经常死机(主要是室外机散热不好),不知各位大虾有何高见,谢了
2楼
只有想办法把外机回风弄得好点喽
回复
3楼
1、把外机移到通风的地方,
2、用冷水喷淋外机的换热器来换热
回复
4楼
会不会是室内机过滤器堵了啊?
回复
5楼
主要是室外机散热不好,解决室外机工作环境就可以了。
回复
6楼
外机长时间在室外工作,冷却风扇吸风口必然积满了灰尘,需要定期清除,且要将室外机内部尤其压缩机,冷却风扇,冷凝管等表面清洁干净,以改善冷却条件。
回复
7楼
外机形成了气流短路了,导致散热不好,以至于超出了制冷能力,导致死机!
我大金的
回复
8楼
室外机安装位置在外立面凹槽内,且同一平层同位置最多有7台8匹机这个情况太多了。我们是在外机的出风口,加个500-1000MM的导风管,增加一台类似管道斜流风机,加大排风
回复
9楼
以上的方法都行,很专业,其实问题很简单,解决排风,保证散热。
回复
10楼
给每个室外机单独设置导风风道
回复
11楼