请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
12楼
2楼回答的太好了,谢谢
回复
13楼
10P30表示的是互感器保护用线圈的精度等级,P表示保护,10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%,
回复
14楼
学习了:victory:
回复
15楼
回答的太好了,谢谢!!!
回复
16楼
学习了:) :lol :victory: ……………………………………………………………………
回复
17楼
保护用,代表精度。10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%。
回复