请问电流互感器变比10P30等是什么意思?
wanglin0052
2007年07月11日 10:28:58
来自于变压器
只看楼主

请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!

请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
免费打赏
jatqkhtk
2008年10月31日 14:56:46
12楼
2楼回答的太好了,谢谢
回复
lxw5288
2009年07月07日 15:12:47
13楼
10P30表示的是互感器保护用线圈的精度等级,P表示保护,10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%,
回复
blues258
2009年07月11日 18:36:07
14楼
学习了:victory:
回复
haibinzhongxia
2009年07月20日 22:57:54
15楼
回答的太好了,谢谢!!!
回复
wyj-lh
2009年07月23日 09:47:27
16楼
学习了:) :lol :victory: ……………………………………………………………………
回复
wangwei7580
2009年07月23日 13:16:17
17楼
保护用,代表精度。10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%。