请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
请问各位高手,我看电流互感器参数时,关于电流互感器变比,上面写道10P30或5P10等,这些参数都代表是什么意思?请赐教!谢谢!
2楼
10P30表示的是互感器保护用线圈的精度等级,P表示保护,10P30表示当实际一次侧电流为互感器额定电流的30倍时,互感器的复合误差不大于10%,还有10p15,10p120等。
回复
3楼
好的,谢谢了。
回复
4楼
好的,谢谢了。
回复
5楼
2楼回答的太好了,谢谢
回复
6楼
学习了
回复
7楼
完全正确!
回复
8楼
2楼回答的太好了,谢谢
回复
9楼
学习了!
回复
10楼
指的是保护级别的精确度,一般的是10P10
回复
11楼
:kiss: :call:
回复