配电室内的温度,有无设计规范?
woyaonianxin
2012年11月14日 11:52:51
只看楼主

配电室设计规范里有通风相关的内容,但没有明确的说配电室温度要低于多少度。有无具体的规范。

配电室设计规范里有通风相关的内容,但没有明确的说配电室温度要低于多少度。
有无具体的规范。
免费打赏
智库
2012年11月14日 13:38:11
2楼
40度以下-----原因是电气产品的温度都是40度为上限。
回复
woyaonianxin
2012年11月14日 15:54:00
3楼
40度...这未免也太高了吧.
回复
kongzhuo12
2012年11月14日 17:09:17
4楼
南方地区很容易达到,现在很多项目变配电室做空调来降温。
回复
jingqianyi
2012年11月14日 17:27:31
5楼
回复
电气交流
2012年11月14日 19:07:19
6楼
有人值守的5~32度,无人值守的35度。
回复
米克
2012年11月15日 08:11:18
7楼
回复

相关推荐