pkpm计算通过,还是有点不放心,请教一下.
for365
for365 Lv.2
2007年07月11日 08:48:43
来自于PKPM
只看楼主

仓库一层,框架结构,层高6.4米;柱网6x7.5m,纵向5跨,横向3跨;基础埋深1.5米,7度0.15;问题:1,柱子取400x400,pkpm计算通过,柱子是不是有点小?? 2,由于条窗外围护墙半层不好设梁,多设设圈梁是否合适?

仓库一层,框架结构,层高6.4米;柱网6x7.5m,纵向5跨,横向3跨;基础埋深1.5米,7度0.15;
问题:1,柱子取400x400,pkpm计算通过,柱子是不是有点小??
2,由于条窗外围护墙半层不好设梁,多设设圈梁是否合适?
免费打赏
karl_hj
2007年07月11日 12:16:22
2楼
一层的嘛,不用担心。一层的房子算都不用算,直接画图。2、墙高大于4米要设圈梁
回复

相关推荐