喷淋未端试水压力表如何安装为好?
dzlwxh@co163
2007年07月10日 17:36:08
只看楼主

设计喷淋未端试水压力表安装在漏斗下端(见图),而验收时,消防支队要求安装在截上阀上端,到底谁对?能否说明理由?

设计喷淋未端试水压力表安装在漏斗下端(见图),而验收时,消防支队要求安装在截上阀上端,到底谁对?能否说明理由?
免费打赏
政委
2007年07月11日 12:29:34
2楼
看不到图,不过本人偏向消防支队意见.就算不开阀也能看到压力表的压力.
回复
gpechj02
2007年07月11日 15:50:03
3楼

哈哈!政委同志为什么观点总是跟规范唱反调。规范是在阀门后面的。报警阀后也有个压力表,末端的那个压力表只是试水用的,放在前面就是检修时有点麻烦。
回复
goal3
2007年07月11日 17:02:06
4楼
规范确是压力表在截止阀后,不过本人赞同政委的意见,就算不开阀也能看到压力表的压力,报警阀后的压力表不能代表管道末端的压力的.
回复
政委
2007年07月12日 00:43:27
5楼

其实压力表在阀前或阀后以前就有过探讨。规范只是图示在阀后。规范也只是说其出水排放方式,图示并非强调压力表要在阀后。规范只不过说试水装置应有试水阀,压力表及试水接头组成。个人认为并非强调试水阀应在压力表前。
个人认为反而在阀前更利于检修,看到压力表够压应说明楼层管路压力至少正常。报警阀的压力表正常并不能说明楼层管网的压力正常。也许水流指示器前的控制阀维修时关闭,报警阀的压力表一样正常,如果试水的压力表在试水阀后就不能反映出来,反而在阀前就能体现出来。
回复
政委
2007年07月12日 00:59:49
6楼
 以下文章可探讨http://co.163.com/forum/content/1792_460728_1.htm
而《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96,2003年版,以下简称“施工规范”)的图示中则在压力表后多设置了一个阀门(见图2-2),试水操作人员可以在“准工作状态”下把表后阀门常闭,表前阀门常开,这样压力表可以随时显示管网末端的压力。解决了设计规范所给图例的弊端。但是,在设计规范和施工规范并没有明确规定压力表读数范围,《给水排水设计手册》(第二版,第二册)也没有给推算压力表读数计算公式。而很多设计资料把压力表的读数和0.05Mpa的静压力相互比较 ,认为压力表读数在大于上述压力时,此系统就能正常运行,而很多消防安装公司也是参照此标准
回复
visevesa
2007年07月12日 12:55:35
7楼
喷淋未端试水压力表如何安装为好?
本来压力表装在阀门前,后无本质的区别,就是在上一版喷淋规范将压力表画到了
阀门前,后,才引发了争论,到了《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96,2003年版P88 图画
成了表前后均装阀,喷淋设计手册上也有两种以上的图式.
我认为前后无本质的差别,其理由是压力表无非是压力显示,一个DN25的阀门阻力损失只相当于0.3m管道长度的
阻力损失,查DN25管道,通过1.0L/S阻力损失i=0.44m/m,故0.3M*0.44=0.13m----总阻力损失,对于压力表而言是
看不出来的.故放前后无本质的差别.当然,放前面好一些,平时可读压力值.
回复
gpechj02
2007年07月12日 13:17:15
8楼
最关健是放在前面平时读出来的压力值有什么用?放在阀门后面,压力表检修时系统处于准工作状态,放在前面,压力表检修时系统不处于准工作状态。做两个阀门最好,平时有读数,检修时系统处于准工作状态,关健是平时的读数有什么用?,如果没用,还是能省则省。
回复

相关推荐

APP内打开