请教:非疏散楼梯间在火灾时是否要有隔离措施?
xuwei988
xuwei988 Lv.4
2012年11月14日 10:39:44
来自于建筑构造
只看楼主

请教:非疏散楼梯间在火灾时是否要有隔离措施?

请教:非疏散楼梯间在火灾时是否要有隔离措施?
免费打赏
drdl
2012年11月22日 21:00:14
2楼
这个问题问的让人有点看不懂!既然是非疏散用,那是做什么用的?景观用的?那应该是敞开的。那么做了梯间,又不是为了疏散,那说明没用,也就说应该考虑要不要。隔离是做什么?没有听到过楼梯要隔离的。
回复
真的是豆豆
2012年12月10日 08:24:32
3楼
在建筑物内,只要是楼梯,一般都是疏散楼梯,不做疏散用的楼梯,那就没必要设置,再者,不做疏散用的楼梯,那一定是不能把人往安全地区疏散的,那就,别等火灾了,平时都该封闭掉,否则就是迷宫了
回复
lq074035
2013年01月11日 22:51:14
4楼
没做隔离措施的话,楼梯联通的各楼层会计为同一个防火分区。如果你计算过防火分区面积没超的话就可以,超了就要隔断了。
回复
fivelang
2013年09月22日 17:27:41
5楼
drdl 发表于 2012-11-22 21:00 这个问题问的让人有点看不懂!既然是非疏散用,那是做什么用的?景观用的?那应该是敞开的。那么做了梯间, …酒店大堂里的大楼梯一般都是不做疏散楼梯的,和自动扶梯一样考虑防火卷帘分隔就行了。
回复