关于丙类厂房排烟的问题
zduya
zduya Lv.3
2007年07月10日 13:18:16
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?

最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。
疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?
疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。

免费打赏
zscxr
2007年07月25日 13:37:47
12楼
1、首先根据规范确定是否需要排烟?
根据《建筑设计防火规范〉50016-2006,9.1.3条规定,应设置排烟设施的地方:
丙类厂房中建筑面积超过300平方米的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房中长度大于20m的内走道。并没有谈到厂房车间部分要设排烟。
因此上述厂房可不设排烟。
2、如果设排烟的地方,优先考虑自然排烟。
回复
zduya
2007年07月28日 10:15:47
13楼
“建筑面积超过300平方米的地上房间”这个不包括车间么,车间不属于“地上房间”?
回复
bingbing790816
2007年08月03日 09:07:31
14楼
上海地区的规范规定,火灾危险性为甲乙丙类的厂房和仓库应设排烟系统,我觉得此类建筑最好采用自然排烟,在屋面做自动排烟窗和采光带,或者请专门做自然排烟窗的厂商设计,他们有好多种自然排烟窗,又可用作平时排风,我有好几个工程项目都是于他们合作的。
回复
zscxr
2007年08月09日 13:17:07
15楼

这个地上房间应该指设置在车间内的其他功能房间,比如会议室等。
我认为车间不属于“地上房间”,否则规范中应该这样描述:“超过300平方米的地上丙类厂房应该……”,这在8.5.1条中有类似描述,除非这是规范中的失误或专家组文字水平不过关。
回复
mga810
2007年08月27日 06:37:07
16楼
我觉得此类建筑最好采用自然排烟,在屋面屋顶排烟窗,或者将外墙窗做成排烟窗,又可用作平时排风,我单位就有这样的产品
回复
mga810
2007年08月27日 06:37:20
17楼
我觉得此类建筑最好采用自然排烟,在屋面屋顶排烟窗,或者将外墙窗做成排烟窗,又可用作平时排风,我单位就有这样的产品
回复
mga810
2007年08月27日 06:50:34
18楼
我觉得此类建筑最好采用自然排烟,在屋面屋顶排烟窗,或者将外墙窗做成排烟窗,又可用作平时排风,我单位就有这样的产品
回复
zduya
2007年09月27日 14:34:40
19楼


这个地上房间应该指设置在车间内的其他功能房间,比如会议室等。
我认为车间不属于“地上房间”,否则规范中应该这样描述:“超过300平方米的地上丙类厂房应该……”,这在8.5.1条中有类似描述,除非这是规范中的失误或专家组文字水平不过关。

如果真是这样倒省却不少麻烦
回复
dlldll
2007年09月28日 15:16:06
20楼
这个地上房间应该指设置在车间内的其他功能房间,比如会议室等。
我认为车间不属于“地上房间”,否则规范中应该这样描述:“超过300平方米的地上丙类厂房应该……”,这在8.5.1条中有类似描述,除非这是规范中的失误或专家组文字水平不过关。


这样理解有问题。看看条文说明就知道,还是指超过300平方米的地上丙类厂房应该设排烟
回复
zscxr
2007年10月19日 10:43:57
21楼

这样理解有问题。看看条文说明就知道,还是指超过300平方米的地上丙类厂房应该设排烟
条文解释也没有明确丙类厂房超过300平必须设置排烟设施。只是讲以前对丙类厂房没有要求设置排烟的规定,现在增加了相关要求,具体要求见正文。
" 1 工业建筑中,因生产工艺的需要,房间面积超过300m2的地上丙类厂房比比皆是,有的无窗或设有固定窗,如洁净厂房等,有的则开有大面积外窗;有的平面面积达数万平方米,如电子、纺织、造纸厂房、钢铁与汽车制造厂房等。丙类厂房中人员较多,过去一直没有要求设置排烟的规定,发生火灾时给人员疏散和火灾扑救带来一定隐患。平面面积巨大的建筑物发生火灾后,依靠自然排烟,烟气往往排除困难。 "
正文中已经有了对房间及内走道的要求:“ 1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;“的描述,因此可以认为并不是全部厂房需要设置排烟,除非当地消防审查部门这样要求。
回复