最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?
最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。
疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?
疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。
22楼
这样理解有问题。看看条文说明就知道,还是指超过300平方米的地上丙类厂房应该设排烟
条文解释也没有明确丙类厂房超过300平必须设置排烟设施。只是讲以前对丙类厂房没有要求设置排烟的规定,现在增加了相关要求,具体要求见正文。
" 1 工业建筑中,因生产工艺的需要,房间面积超过300m2的地上丙类厂房比比皆是,有的无窗或设有固定窗,如洁净厂房等,有的则开有大面积外窗;有的平面面积达数万平方米,如电子、纺织、造纸厂房、钢铁与汽车制造厂房等。丙类厂房中人员较多,过去一直没有要求设置排烟的规定,发生火灾时给人员疏散和火灾扑救带来一定隐患。平面面积巨大的建筑物发生火灾后,依靠自然排烟,烟气往往排除困难。 "
正文中已经有了对房间及内走道的要求:“ 1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;“的描述,因此可以认为并不是全部厂房需要设置排烟,除非当地消防审查部门这样要求。
你写了这么多上去怎么就没明白是指面积超过300平方的丙类厂房需要排烟呢?
回复
23楼
我询问了苏州的设计院的同学,她说,如果是超过300平米的丙类车间,那么可以用梁作隔断,超过30米距离的最不利点设置排烟,靠近自然排烟口的可不作。
但是无锡本地的设计院,说作的话都要做~
还是看各地消防部门的意见吧
回复
24楼
正在做一个360X108的三层丙类厂房的排烟,该怎么设置呢?
回复
25楼
我正烦呢,有达人来解决一下?
回复
26楼
最简单的设计:建筑屋顶设电动排烟窗;或无动力风机
但没暖通产值了
;)
回复
27楼
楼上的,有时候是多层厂房,你这个方案就没什么用了
回复