关于丙类厂房排烟的问题
zduya
zduya Lv.3
2007年07月10日 13:18:16
来自于通风排烟
只看楼主

最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。 疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?

最近做一个丙类厂房,单个车间的面积均超过2000平米,无吊顶,有外窗但是不能满足自然排烟要求(第一,开窗面积小于2%;第二,不能满足30米的要求),梁高均超过500mm,柱网是9500x9000,层高均小于6m。
疑问一:是否按照不大于500平米来划分防烟分区呢?因为没有吊顶,如果用梁来看做分区划分,是否是按照最小防烟面积为9500x9000来计算,然后排烟风机的风量按照9.5x9x120来计算呢?还是按照不大于500来划分?
疑问二:是否每个柱网之间都要设置排烟口。

免费打赏
toplhc
2007年07月10日 14:57:08
2楼


2000平米,你要划分多个防烟分区,每个防烟分区面积不超过500就可以了。防烟分区的划分原则,不能过小,不能相差太大

如果按照9.5x9x120计算,那么你要设很多排烟防火阀,控制复杂。可以按接近500平米一个划分防烟分区
回复
toplhc
2007年07月10日 14:59:17
3楼


不是据此确定排烟口。只要任一防烟分区内有满足要求的排烟口就可以了:1、排烟量满足;2、满足30米距离;3、合理布置
回复
zduya
2007年07月10日 17:05:30
4楼
谢谢楼上的,那么如果是按照不超过500平米划分,因为没有吊顶,只按照梁来布置的话,不要做另外的挡烟垂壁咯。
回复
zduya
2007年07月20日 16:53:06
5楼
如果车间内面积2000平米,有一部分是可以满足开窗到车间内距离30米以内的话,是否可以只做一半呢。
回复
toplhc
2007年07月20日 17:40:50
6楼


不用
回复
toplhc
2007年07月20日 17:44:02
7楼


你先要划分防烟分区,再来考虑每个防烟分区内的排烟方式(自然排烟或者机械排烟)

能满足自然排烟的(开窗面积满足,距离满足),优先考虑自然排烟,否则设机械排烟

不过,我个人的意见是不赞同同一防火分区内各不同防烟分区采取不同的排烟方式
回复
toplhc
2007年07月20日 17:45:36
8楼
厂房开窗的方式很多,应优先考虑建筑配合自然排烟

如果有的防烟分区可以自然排烟,有的不行,建议全部做机械排烟,自然通风口作为排烟补风用
回复
zduya
2007年07月23日 15:56:34
9楼
那就尽量把靠窗的那排满足条件的部分以梁为划分隔断,设置若干个区,可以不设置机械排烟。
然后剩下的再做机械排烟。
那么这样一来,一个完整的车间就是自然+机械两种排烟方式了
回复
pastor163
2007年07月23日 17:43:12
10楼

对于工业厂房,30米的要求可以适当放宽。此问题咨询过规范编写组。
回复
pastor163
2007年07月23日 17:46:56
11楼

此方法不可以。
回复

相关推荐

APP内打开