一21层高办公楼,用风冷热泵制冷,放屋顶,室内为风机盘管加新风。现20层末端小业主增加了2个风盘,就这两个风盘不冷,其它楼层均无问题。现侧得不冷盘管进水温度为9度,回水为24度,可能会是什么原因?哪个高手帮我解答,先谢谢了!
一21层高办公楼,用风冷热泵制冷,放屋顶,室内为风机盘管加新风。现20层末端小业主增加了2个风盘,就这两个风盘不冷,其它楼层均无问题。现侧得不冷盘管进水温度为9度,回水为24度,可能会是什么原因?哪个高手帮我解答,先谢谢了!
12楼
还有你的系统是异程的吧 有没有加装动静平衡阀来水力平衡呀
,
回复
13楼
水流量太小
回复
14楼
水管小了,阻力太大导致水流量小,建议加大管径
回复
15楼
原来系统为同程式?业主私自随便加上风机盘管,而且肯定是异程式连接,必然导致水系统的水力不平衡,那两台风盘水流量明显不足,建议按与原有风盘一起同程式连接.
回复
16楼
1、是不是在某一台风机盘管供回水管上直接勾结,将导致水流量小。这可能不是最主要的,这种情况我也干过,但效果还行。主要是楼层水平主管阀门无法关闭且不能影响其他用户。
2、是不是用PPR管。如果是应该是热熔时有点过了,接头处被堵。这种情况我也遇见过。
希望对你有点帮助。
回复
17楼
同意
回复
18楼
试试风机盘管自带的排气阀吧
水管上的排气阀是排总管内的空气的
风机盘管上的排气阀是排盘管内的空气的,盘管内有气阻一样不冷
回复
19楼
水流量不足,或者新风太大,混合后温湿度比较高.
回复
20楼
有温差证明管路不是不通的,是有水流过的,温差大可能是流量小,也可能是冷负荷大.
回复
21楼
流量小可能是阻塞也可能是短路
回复